[分享]模板分项工程质量控制标准做法

发表于2017-09-10     531人浏览     0人跟帖     总热度:14  

1梁底模板

为防止梁底模板变形,方木顺着梁底加固,减少波浪形状的出现。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

2梁侧模板

     外围梁边模控制:梁外围侧模应加固牢靠,截面尺寸必须符合设计要求,不得出现外侧面不在同一平面的情况。

    建议:在边梁内侧埋设拉杠,控制外围梁侧模,梁柱内空尺寸用砼预制块做内撑,不会使模板有炸模和鼓起现象,可良好的控制  截面尺寸。  

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

3剪力墙、柱模板定位

    剪力墙、柱模板根部定位(或内撑)可在放完线后,在楼地面钻孔插Φ6或Φ8钢筋头定位(或内撑),严禁在剪力墙、柱纵筋  上烧焊钢筋头做内撑。模板外侧根部钉压脚板,可防止剪力墙、柱根部模板移位。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

4剪力墙、柱模板脚坐浆处理

    为防止剪力墙、柱脚烂根,在浇捣砼前一天用砂浆封堵剪力墙、柱脚模,可有效防止浇筑混凝土时漏浆,减少烂根现象。

模板分项工程质量控制标准做法-145731pjefytiay6w3v30u.jpg.thumb.jpg

5外围柱、剪力墙模板(上下层交接部位)

    为防止外围剪力墙、柱上下层交接部位烂根、漏浆。

    建议:在边梁内侧埋设拉杠,控制外围梁侧模,梁柱内空尺寸用砼预制块做  内撑,不会使模板有炸模和鼓起现象,良好的控制截面尺寸。剪力墙、柱配模时模板高度多配50-100,支模时下挂,在下层砼预  埋螺栓或者预留钢筋作为模板底部加固。可避免上下层交接部位砼错位,漏浆等现象。  

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

6砼反坎模板

    卫生间、厨房、阳台、外墙大线条上部等砼反坎模板安装加固时采用定型U形卡,模板里面可在混凝土楼地面上安装钢筋头,形  成“内撑外顶”,可有效控制模板刚度,避免采用铁丝加固或用砖块做内撑产生渗漏隐患。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

7模板拼缝

    剪力墙、柱、梁、板模板拼缝应严密,阴、阳角部位应方正(异型除外),若无法避免缝隙,可在缝隙部位贴胶条,防止漏浆。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

8模板支架

    模板支架必须有相对独立的支撑体系,禁止与外脚手架相连或用外脚手架作支撑。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-145732v01v6n5g91oqipp3.jpg.thumb.jpg

9楼面高低差部位、结构降板部位的吊模的支撑、固定

    楼面高低差部位、结构降板位置的吊模下部安装钢筋马凳支撑,禁止用模板条做支撑。阳台等高低差部位宜采用槽钢做定型模板,方便支、拆,并利于重复周转利用。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-145733zlcc0mc8trprfemi.jpg.thumb.jpg

10沉箱芯模的支撑、固定

    沉箱芯模应用钢筋马凳支撑,严禁用木枋支撑在沉箱底模上。芯模严禁用铁丝穿板固定在沉箱底模上。

    建议用定型钢模。

模板分项工程质量控制标准做法-14573326e5x9lsnzkcxb1g.jpg.thumb.jpg

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

11楼梯施工缝留置模板

    楼梯施工缝留置时,应留置直缝,不得留置斜施工缝,应在最后一阶部位(即施工缝部位)在钢筋位置将模板锯缝后垂直于楼  梯底模板固定。

模板分项工程质量控制标准做法-145733clda99hyhq2sslfe.jpg.thumb.jpg

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

12后浇带部位模板支撑

    后浇带部位应搭设相对独立的模板支撑体系,额外增加水平杆和其他模板支撑体系水平连接形成整体,但在后浇带部位混凝土没有浇筑前,拆除其他部位模板支成体系时,将额外增加和其他模板支撑体系水平连接的水平杆可拆除,后浇带支撑体系的模板在  后浇带混凝土浇筑前严禁私自拆除。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

13剪力墙、柱的拆模时间控制

    合理控制剪力墙、柱、梁侧模的模板的拆除时间,不得过早拆除模板,防止将混凝土表皮拉裂或脱落。

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图

模板分项工程质量控制标准做法-点击查看大图