[分享]二次结构砌筑质量通病及预防整改措施

发表于2017-09-07     1888人浏览     1人跟帖     总热度:322  

一、干砖上墙

措施:砌筑前必须按照规范要求湿润砌块,禁止干砖上墙。适宜的浇水可以提高砖与砂浆之间的粘接力,提高砌体抗剪强度,也可以使砂浆强度保持正常增长,提高砌体的抗压强度,同时便于施工操作有利于保证砂浆的饱满度


二、构造柱的马牙槎应先退后进

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_1


三、灰缝大小不均匀,不饱满,存在瞎缝、假缝、透明缝等。

措施:要严格砌筑砂浆和易性,适宜的和易性有利于灰缝饱满。砌筑时禁止塞缝,塞缝易造成瞎缝、透明缝,水平缝厚度采用皮数杆控制。

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_2


四、植筋深度不够,植筋胶不饱满。

预防措施:植筋打孔完毕后,将植筋孔内杂物清理干净报项目部验收,验收通过后方可植筋。植筋时必须先将植筋胶塞入孔内再插钢筋,不得将钢筋裹上植筋胶后再植入孔内。

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_3


五、圈梁和构造柱出现蜂窝、麻面现象。构造柱顶混凝土封堵不严,个别用砖头、砂浆封堵。

预防措施:支模是模板表面要清理干净,刷好脱模剂。浇筑混凝土时用振捣棒振捣到位,必须等到混凝土强度达到拆模要求时再拆模,不可提前拆模。

处理措施:将要浮浆和石子凿除,用清水清洗干净,再用高一个标号的砼修补,面积小的话可以用高标号的砂浆修补。

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_4


六、构造柱钢筋搭接长度不够、成型感官差、箍筋加密区没有加密、箍筋绑扎漏扣等。

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_5


七、砂浆强度不稳定、砂浆和易性差

预防措施:

1)砂浆配合比的确定,应结合现场的材质情况进行试配,在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆强度。

2)建立施工计量工具检验、维修、保管制度,设专人计量,以确保计量的准确性。

3)施工中不得采用随意增加石灰膏、微沫剂等的掺量来改善砂浆的和易性。

4)砂浆搅拌采用两次投料法,先加入部分砂子、水和全部塑化材料,将塑化材料打开,在投入其余的砂子和全部水泥,直到拌和均匀为止。

5)现场的塑化材料应存放在灰池中妥善保管,防止爆晒,风干结硬,并应经常浇水保持湿润。

6)不宜选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆,严格执行施工配合比,保证搅拌时间。

7)砂浆应随拌随用,一般情况下,可控制在3~4h内用完,气温较高时,可控制在2~3h内用完,杜绝隔日砂浆不经处理而继续使用


八、线盒与墙体偏差大

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_6

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_7

措施:线盒出墙面不应大于5mm,凹进去增加套盒,凸出超过5mm的要求返工。


九、线槽剔凿随意,表观质量差

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_8

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_9

措施:尽量先做好管线,验收合格后再砌筑,若必须后开槽,需用无齿锯切割整齐。


十、线盒部位灌灰不实

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_10

措施:线盒固定完成后,必须由二次结构施工人员采用细石混凝土或水泥砂浆灌实。


十一、墙体顶部未斜砌

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_11

措施:所有二次结构顶部均应采用斜砌,角度为45~60度且应顶实。


十二、水电与结构冲突

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_12

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施_13

一次结构未处理,墙体已砌筑 ,导致水电与二次墙体矛盾,给后期整改造成困难

措施:二次结构放线后,必须尽快进行一次结构的处理,完成后,才能进行砌筑。

建筑行业的各个规范,大家都可以在这里直接查询!扫描二维码,数千本规范图集等你过来!

二次结构砌筑质量通病及预防整改措施-点击查看大图

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-29   |  只看该作者       筑龙币+20

2

感谢楼主的分享,很有用的资料,谢谢!

1462661146

河北 秦皇岛 | 建筑设计

2 关注

934 粉丝

389 发帖

22 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20