一、项目概况

万科美景龙堂项目总建筑面积约14万m²,主楼为部分框支剪力墙结构。


目前民用住宅建筑的剪力墙普遍采用木胶合板+方木+钢管支模体系,但由于方木刚度小、制作精度不高,钢管与方木之间为线接触等原因,剪力墙混凝土很难避免质量缺陷;而铝合金模板由于成本较高、大钢模由于周转速度较慢等原因决定了其不能够普遍使用。


二、新型剪力墙支模体系


1、新型剪力墙支模体系组成

竹胶板(角钢封边)+方钢次背楞+定型化钢支撑主背楞支模体系。


万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_2

剪力墙支模体系安装图

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_3

竹胶板(角钢封边)+方钢管+钢管加固体系

2、方案优缺点分析

◆ 方法的优点:

该支模体系,不仅强度大,混凝土浇注质量好,墙垂直度、平整度好,无需二次抹灰就能达到清水混凝土的效果,而且节能、节材、节费,在保障工程质量的同时,提高施工效率,材料周转使用率高。

◆ 方法的缺点:

操作相对复杂。

3、新型剪力墙支模体系制作加工

1)原材料制作


万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_4

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_5

定型化标板加工

2)“U”锁扣制作

“U”锁扣采用Ø8圆钢制作,如下图:


万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_6

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_7

标板连接“U”锁扣

3)定型化钢支撑主楞制作

定型化钢支撑主楞主要采用30×50×3.5mm的方钢,40×40×3.5mm方钢主要剪力墙的加固次楞和定型化阴角转角支撑柱;除锈刷防锈漆后,进行现场加固施工。如下图所示:


万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_8

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_9

定型化钢支撑原制作


4)外边墙柱防涨模装置制作

加固装置的构成包括镀新铁片、一段弯曲钢筋、螺杆、山型卡等,如下图:


万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_10

外边梁上口防涨模装置示意图

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_11

外边剪力墙上口防涨模加固示意图


4、工具式构配件组合安装


1)测量放线、设置定位筋及墙体根部找平

根据设计图纸剪力墙沿平面定位(根部找平),采用300mm控制线,对墙体位置进行测量放线。剪力墙设置定位梯子筋,控制模板位置详见下图。

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_12

剪力墙根部控制线

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_13

定位梯子筋 


 2)模板拼装 

现场施工至标准层后,完成剪力墙钢筋绑扎和定位筋的焊接后,剪力墙根部找平后,开始剪力墙定型化标板的拼装,拼接采用“U”锁扣连接;拼装顺序先固定阴、阳角处的定型化模板,在拼装大墙模板,先拼装好一面剪力墙模板,再设置穿墙螺杆,接着安装另一面剪力墙模板,完成剪力墙封模,安装次楞,进行剪力墙加固。

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_14

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_15

标板拼装

3)墙体模板加固 

墙体模板合模后开始进行模板加固,加固采用钢支撑加固体系,先将墙体次背楞按间距不大于250mm均匀固定在模板上,再安装定型化钢支撑加固主楞,安装主楞时先安装定型化钢支撑模板横杠,接着安装型化钢支撑阴角模板横杠,然后安装阳角挡板和剪力墙封口挡板,完成定型化钢支撑主楞安装。


4)外边墙柱防涨模装置的安装 

对于外边剪力墙上口与楼板交接区域,在外剪力墙上口增设一道对拉螺杆,将该装置一端用钉子固定在顶板模板上,另一端通过山形卡及螺帽固定。


万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_16

外边剪力墙上口防涨模加固


5)墙位置矫正

待模板安装完毕后,进行墙体位置矫正工作。


万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_17

万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_18

剪力墙工具式支模体系施工


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-29   |  只看该作者      

2

你们这个点看帖子的~为何不睡觉?

 发表于2017-08-29   |  只看该作者       筑龙币+10

3

长夜漫漫,无心睡眠......

 发表于2017-08-29   |  只看该作者       筑龙币+20

4

只有看一篇你的帖子,才有助于睡眠万科项目,一种新型的剪力墙支模体系_1

 回帖后跳转到最后一页


分享