存在问题:钢筋等级不符合图纸要求(二级钢筋替换三级钢筋)
产生原因:未征得设计同意擅自替换钢筋。
规范要求:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见:按图纸要求更换用错的钢筋。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_3
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_4
存在问题:柱主筋偏位严重
产生原因:未安装定位箍,浇捣砼后未及时校正。
规范要求:钢筋安装位置的允许偏差和检验方法。
处理意见:视情况严重程度按规范处理或联系设计院出具处理方案。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_5
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_6
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_7
存在问题:结构柱箍筋疏散,局部位置无箍筋。
产生原因:柱箍筋未按图纸要求绑扎。
规范要求:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见:拆除柱模板后按图纸调整箍筋间距。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_8
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_9
存在问题:梁底筋、腰筋未绑扎
产生原因:沉梁前未进行验收。
处理意见:拆除梁模侧板或者提升结构梁后再进行绑扎。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_10
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_11
存在问题:受力钢筋排距超出规范要求。
产生原因:工人未合理控制两层钢筋间距。
规范规定:各层之间的钢筋净距不应小于25mm和d。
处理意见:控制好钢筋间距后绑扎固定牢固。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_12
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_13
存在问题:折板处未按图纸要求设置三根加强筋
产生原因:工人未按图纸要求放置加强钢筋。
处理意见:按图纸要求增加加强筋。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_14
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_15
存在问题:套筒露丝扣过多。
产生原因:钢筋与套筒未拧牢固或钢筋加工时未控制好接头长度。
处理意见:拆除不合格套筒重新连接。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_16
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_17
存在问题:钢筋变径错误。
产生原因:现场管理人员不熟悉图纸,未在变径下层结构进行处理。
规范要求: 见11G101-1规范57页
处理意见:联系设计出具处理方案。
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_18
碧桂园的钢筋工程质量通病分析及防治_19
存在问题:镀锌圆钢焊接长度不足
产生原因:工人未按要求的焊接长度进行焊接。
规范要求:圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
处理意见:锯掉焊接接头重新按规范要求焊接。