问题1:屋面消防风机配电箱控制模块随意摆放,应将其在盘面做支架固定。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_1

问题2:屋面卫生间透气管距门口不大于4米时,应将透气管高度高于门头600mm。

问题3:竖向的防雷网没有安装固定支架,大于1.5米时需加装成品支架。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_2


问题4:雨水管没有加装雨水斗,按照图集要求加装雨水斗;雨水篦子不得采用水平篦子,应采用立式篦子。屋面女儿墙雨水口严重缩颈现象;雨水管口应在做防水时将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面,需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_3

问题5:风机基础没有完成抹灰及装饰面层就安装风机设备,造成风机基础、减震垫被抹灰层掩盖减震效果差,抹灰面与风机基础会有开裂现象观感差;应在土建装饰交付后安装风机设备,确保减震垫作用及安装面层感观。

问题6:风机电源盒与电源管、接地扁钢没有安装在同一个侧面,造成金属软管超过规范要求的0.8米;应在安装前对设备定货做好标注风机电源在那侧。

问题7:电源管、风机与金属风管没有连接跨接地线,应补加跨接地线。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_4

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_5

问题8:电梯机房型钢支架、钢制护板被水泥面层掩盖;应是土建装饰面完成后再进行电梯设备安装;钢制护板处应设置成为活动板便于拆卸。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_6

问题9:吊环标识没有按照达标验评格式标注,应整改。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_7

问题10:广告灯电源盒没有安装防雨箱;应加装室外防雨箱。

问题11:广告金属构架没有与防雷网连接,应连接,确保雷电顺利接入接地体,

保证设备安全运行。

问题12:通气管与风帽紧靠,钢制套管高度不够;应依据竣工达标验评进行补加。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_8

问题13:消防水泵没有设置浇筑基础,而是直接在屋面上翻梁顶上安装;

应由土建将水泵基础完成后再进行水泵设备安装。

问题14:消防水泵电源安装不符合规范要求,不能采用PVC管,应采用钢管壁厚大于2.0mm,明装管道外刷两层防火涂料;两台水泵电机的电源管应该是独立设置装配;金属软管的连接配件,必须需采用专用的防水弯头、盒接头;水泵接地需加装。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_9

问题15:楼体顶层配电间与电梯、消防泵、消防正压风机、屋顶照明等电源管预留时未做好排布,应在顶部采用预埋盒的方式与金属桥架连接,并加装跨接地线,解决预埋管道排布乱整体质量差的问题。

问题16:桥架穿楼板时内部没有进行防火封堵,应采用不低于250mm防火包封堵,防火泥填缝,确保严密;BV电线不应敷设在钢制桥架内,应穿入管道内。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_10

问题17:管道支架没刷灰色面漆;橡塑保温管内部应有抹胶水粘贴,不应采用胶带外缠外观差,保温质量差;顶部套管洞口封堵质量差不密实,没有进行修整顶部装饰面层;管根部套管内保温没有贯通。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_11

问题18:管道在地面有接头时应留设检查、检修口。


问题19:管道在埋设地暖管突出地面。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_12

问题20:地面有裂缝没有设立分隔缝。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_13

问题21:桥架没有安装跨接地线。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_14

问题22:桥架安装跨接地线位置错误。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_15

问题23:桥架没有采用成品的坡角三通;桥架内电缆绑扎不规范,应采用绑扎带固定,排列整齐。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_16

问题24:配电柜电缆线接头应采用黄、绿、红、兰、双色分色包扎,并悬挂电缆标识牌。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_17

问题25:多股线没有搪锡;线鼻子没有采用压线钳子压接,没有搪锡; 2.5mm²独股线没有打回钩压接。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_18

问题26:接地扁钢焊接后没刷防锈漆,应刷防锈漆,再刷黄绿相间的接地标识面漆。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_19

问题27:水泵四周没有设置导水槽及排水沟,排入集水池,导致溢水乱流。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_20

问题28:水泵房分集水器、阀门没有保温,且保温层外没有保护层;没有相应的标识其功能、型号、水流向等 。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_21

问题29:水箱没有设置水箱基础,应按照设计浇筑条形基础。

建筑机电工程验收常见的29个问题,一般项目都逃不脱其中一两项_22



学技能,来筑龙!

1、快速学会编制施工组织设计/平面布置图/进度计划

2、房建施工全过程技术管理控制

3、混凝土现场施工之施工缝处理、野蛮施工后果、质量通病案例讲解

4、建筑工程现场质量验收的88个环节关键点

5、解读16G101钢筋平法图集(梁、板、柱、墙、基础)


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-03   |  只看该作者       筑龙币+10

2

很有用的资料,感谢楼主分享。

 发表于2017-08-03   |  只看该作者      

3

很好,谢谢楼主分享,收藏备用

 发表于2017-08-03   |  只看该作者       筑龙币+10

4

谢谢分享,很丰富的内容。

 发表于2019-09-19   |  只看该作者       筑龙币+10

5

谢谢分享 很有用

筑龙建筑施工

内蒙古 烟台 | 建筑施工

556 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20