[讨论]高层底板面筋梁内接头搭接位置对吗?

发表于2017-07-24     2116人浏览     8人跟帖     总热度:213  

高层底板面筋梁内接头搭接位置对吗?-微信图片_20170724095435.jpg高层底板面筋梁内接头搭接位置对吗?-微信图片_20170724095442.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2017-07-25 23:28:43

 发表于2017-07-24   |  只看该作者       筑龙币+10

2

GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范

 5.4.4钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,粱端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。


 发表于2017-07-25   |  只看该作者      

3

谢谢您的指导。我已经在你的帮助下找到了相关规范,谢谢。

点评+1

  • 发表于 2017-07-25     这是机械连接,与搭接的性质不一样,你应该首先查图纸,确认一下此处的机械连接为几级接头,只有确定接头等级才能确定是否可以任意位置设置

 发表于2017-07-25   |  只看该作者      

4

点评   佳佳0522  发表于  3楼   2017-07-25  谢谢您的指导。我已经在你的帮助下找到了相关规范,谢谢。
这是机械连接,与搭接的性质不一样,你应该首先查图纸,确认一下此处的机械连接为几级接头,只有确定接头等级才能确定是否可以任意位置设置

 发表于2017-07-25   |  只看该作者      

5

不对

 发表于2017-07-25   |  只看该作者       筑龙币+10

6

一楼是对的,接头距离弯折点距离大于10倍

 发表于2017-07-25   |  只看该作者       筑龙币+10

7

一楼是对的。但还有注意机械连接露牙多小!

 发表于2017-07-26   |  只看该作者       筑龙币+10

8

内容编制较完整,可供参考借鉴



 发表于2017-07-26   |  只看该作者       筑龙币+10

9

高层底板面筋梁内接头搭接位置对吗?_1接头 位置不对  ·············