发表于 2017-01-01 这样可以,焊缝焊好即可,不可马虎。
上图中关于止水钢板有两个问题:1、钢板拼缝应满焊,也就是转折部分也应焊接。焊接前应该将钢板拼缝处切割,以便拼接严密。图中没有切割的程序,所以拼接不严。应返工。2、箍筋穿越止水钢板直接截断了不正确。应设法焊接,以保证钢筋能正常受力。
点评 算算法 发表于 1楼 2016-12-31 导墙止水钢板在转角处要折边处理,再焊接,这个折边处理,是怎么处理的?现场的这种做法,应该是错的吧?错误的,这个直角需要倒角满焊,应将其中的一面包与另一面后三边焊接