[分享]柱钢筋绑扎的注意事项

发表于2016-10-20     1737人浏览     4人跟帖     总热度:426  

柱钢筋绑扎的注意事项-商丘地理标志

柱钢筋绑扎的注意事项

1、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°。

2、搭接绑扎竖向受力筋;柱子主筋立起之后,接头的搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应按表2-13采用。

  表2-13   纵向受拉钢筋的最小搭接长度表
  钢筋类型 混凝土强度等级
  C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40
  光圆钢筋 HPB235级 45d 35d 30d 25d
  带肋钢筋 HRB335级 55d 45d 35d 30d
  HRB400级、RRB400级 - 55d 40d 35d

  注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

3、柱竖向筋采用机械或焊接连接时,按规范要求同一段面50%接头位置。第一步接头距楼板面大于500mm且大于H/6,不在箍筋加密区。

4、 画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

5、 柱箍筋绑扎:

  (1)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎,如图2-15。
  (2)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
  (3)箍筋的弯钩叠合处应沿拄子竖筋交错布置,并绑扎牢固,见图2-16。
  (4)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径),见图2-17。
  (5)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋问距应符合设计图纸及施工规范不大于100mm且不大于5d的要求(d为主筋直径)。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋,见图2-18。
  (6)柱筋保护层厚度应符合规范要求,如主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。同时,可采用钢筋定距框来保证钢筋位置的正确性。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。
  (7)墙体拉接筋或埋件,根据墙体所用材料,按有关图集留置。
  (8)柱筋到结构封顶时,要持别注意边柱外侧柱筋的锚固长度为1.7Lae,具体参见《建筑物抗震构造详图》03G329-1(民用框架、框架-剪力墙、剪力墙部分框支剪力墙)中的有关作法。同时在钢筋连接时要注意柱筋的锚固方向,保证柱筋正确锚人梁和板内。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-10-20   |  只看该作者       筑龙币+20

2

全面的柱钢筋绑扎注意事项。顶一下。

 发表于2016-10-20   |  只看该作者       筑龙币+10

3

好东西,顶一下!

 发表于2017-10-12   |  只看该作者       筑龙币+10

4

很好的资料,值得借鉴收藏和学习,谢谢。

 发表于2017-10-12   |  只看该作者       筑龙币+10

5

很好的资料,值得借鉴收藏和学习,谢谢

飞飞凌波

湖北 平顶山 | 项目管理

421 关注

839 粉丝

346 发帖

39 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20