考点二、钢筋工程
一、钢筋代换 (P118)
二、钢筋加工 (P119、P440)
三、钢筋安装 (P119)
四、隐蔽工程验收(P215)
一、钢筋代换 (P118)
1.代换原则:等强度代换,受强度控制时;
等面积代换,按最小配筋率配筋时;
受裂缝宽度和挠度控制时,进行验算。
2.应征得设计单位的同意,相应费用征得业主同意。
二、钢筋加工 (P119、P440)
1.调直:冷拉率 HPB300 4%;HRB 1%;
2.钢筋下料长度计算:
(1)直钢筋下料长度=构件长度一保护层厚度+弯钩增加长度
(2)弯起钢筋下料长度=直段长度十斜段长度一弯曲调整值十弯钩增加长度
(3)箍筋下料长度=箍筋周长十箍筋调整值
上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度
3.弯曲成型
(1)受力钢筋
HPB300 180° 弯弧内直径≥2.5d;平直部分3d;
HRB 135° 弯弧内直径≥4d; 平直部分3d;
90° 弯弧内直径≥5d; 平直部分3d;
(2)箍筋
弯弧内直径除满足(1)的规定外,尚应不小于受力钢筋的直径;
弯折角度: 一般结构 不小于90°;抗震 135°;
完后平直段:一般结构 5d;抗震 10d;
4.连接:焊接、机械连接、绑扎连接
(1)焊接:闪光对焊
(1)焊接:闪光对焊、电渣压力焊等,焊接结构不宜用于直接承受动力荷载的结构构件中
(2)机械连接:钢筋套筒挤压、钢筋直螺纹套筒(镦粗直螺纹、剥肋滚压直螺纹),HRB,16~50mm。
(3)绑扎连接:
不宜:拉25、压28;
不得:轴线受拉
小偏心受拉杆件
直接承受动力荷载
5.接头
(1)位置:设置在受力较小处;接头末端至钢筋弯起点距离≥10d。
(2)数量:同一纵向受力钢筋不宜设2个及以上接头;
(3)接头面积百分率:50%;(绑扎,梁、板、墙25%)
三、钢筋安装 (P119)
四、隐蔽工程验收(P215)
1.纵向、横向钢筋的品种、数量、规格、位置、保护层厚度
2.钢筋连接方式、结构位置、接头数量、接头面积百分率
3.箍筋、横向钢筋的品种、数量、规格、间距等
4.预埋件的品种、数量、规格、位置。
考点三、混凝土工程
一、浇筑 (P122)
二、施工缝 (P123)
三、后浇带 (P123、P423)
四、养护 (P124)
五、冬期施工 (P124)
六、高温施工 (P125)
七、泵送混凝土 (P122)
一、浇筑 (P122)
2.连续浇筑:必须间歇,前层初凝前,次层浇筑完毕;
3.间断浇筑:柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,再连续浇筑
4.同时浇筑:梁和板宜同时浇筑。
浇筑方向:有主次梁的,顺着次梁方向浇筑,单向板沿着板的长边方向浇筑;
5.独立浇筑:拱和高度>1m的梁。
二、施工缝 (P123)
1.原则:受剪力较小处,便于施工的部位
2.位置:
(1)柱墙:宜留置在基础、楼板、梁的顶面;梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;柱0~100mm,墙0~300mm
(5)墙:留置在门洞口过梁跨中 1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;
(6)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内;
(7)双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。
3.后续施工
应符合下列规定:
(1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2 ;
(2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;
(3)在烧筑混凝土前,宜先在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆;
(4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。
三、后浇带 (P123、P423)
(1)主体结构至少保留28d
(2)微膨胀、比原结构强度高一等级
(3)养护:14d;28d(抗渗混凝土)
四、养护 (P124)
1.对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后 8~12h内),开始进行自然养护。保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。
2.混凝土采用覆盖浇水养护的时间:
采用硅、普或矿拌制的混凝土,不得少于 7d;
采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;
对掺用缓凝型外加剂、大量矿物掺合料、抗渗性混凝土C60及以上的混凝土、后浇带混凝土不得少于14d。
地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间;
3.上人强度:1.2N/mm²。
混凝土养护
自然养护
定义:在自然气温条件下(高于+50C)采取覆盖浇水养护或塑料薄膜养护。
覆盖浇水养护
是在砼浇筑完毕后的3~12h内用草帘、麻袋、锯末等将砼覆盖,浇水保持湿润,普通水泥、硅酸盐水泥和矿渣水泥拌制的砼养护不少于7d,掺用缓凝型外加剂和抗渗砼养护不少于14d;当气温在150C以上时,在砼浇筑后的最初3d,白天至少每3h浇水一次,夜间应浇水两次,以后每昼夜浇水三次左右。高温或干燥气候应适当增加浇水次数。
当日平均气温低于50C时,不得浇水。
对于地坪、楼屋面板等大面积结构可采用蓄水养护;对于水池一类工程可在拆除内模后采取注水养护;对于地下基础工程可采取覆土养护。
塑料薄膜保湿养护
是以塑料薄膜为覆盖物,使砼与空气隔绝,水分不再蒸发,水泥靠砼中的水分完成水化作用而凝结硬化。它改善施工条件,节省人工,节约用水,保证砼的养护质量。保湿养护可分为塑料布养护和喷涂塑料薄膜养生液养护。
加热养护
是通过对砼加热来加速其强度的增长,加热养护的方法很多,常用的有蒸汽养护、热膜养护、太阳能养护等。
五、冬期施工 (P124)
1.搅拌:延长30~60s;出机温度10℃,入模温度5℃;
2.浇筑:分层浇筑,分层厚度不应小于400mm,已浇筑层温度不得低于2℃。
3.拆模:混凝土表面温度冷却到5℃;
表气温差大于20℃时,立即保温覆盖;
4.受冻临界强度:
5.试块:同养≥2组
解冻后进行试验
六、高温施工 (P125)
1.搅拌:降低水泥用量,选用水化热较低的水泥,坍落度不宜小于70mm。
2.浇筑:遮阳措施,洒水降温,入模温度不应高于35℃
3.养护:浇筑完成后及时保湿养护;测模拆除前带模湿润养护。
七、泵送混凝土 (P122)
1.胶凝材料:总量不宜小于300kg/m³;
2.水灰比不宜大于0.6;
3.引气剂,含气量不宜大于4%;
4.坍落度不宜低于100mm。
[分享]土建施工全过程各项施工流程,收藏吧! http://zlw.so/1tZPS
安徽 陇南 | 建筑施工
999+ 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
332 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)