[专家答疑]屋顶不锈钢栏杆能不能替代避雷带?

发表于2016-07-19     7215人浏览     8人跟帖     总热度:110  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-19   |  只看该作者      

2

请参阅这个帖子 https://bbs.zhulong.com/104030_group_767/detail7339356,希望能帮到楼主。

 发表于2016-07-19   |  只看该作者       筑龙币+20

3

根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3.2条规定,可以不装闪接器,但应和屋面防雷装置相连,所以说,只要和屋面防雷装置有效相连,就可以替代避雷带。

点评+1

  • 发表于 2016-08-11     有规范支持就好说了。

  • 发表于 2016-07-19     谢谢。
             领导说,不行。要把原来的镀锌避雷带拆掉,在女儿墙上架设不锈钢栏杆后,在女儿墙上重新安装镀锌避雷带(高度超过不锈钢栏杆)。这样做是不是重复了,材料浪费?

 发表于2016-07-19   |  只看该作者      

4

点评   zhangfang  发表于  3楼   2016-07-19  根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3.2条规定,可以不装闪接器,但应和屋面防雷装置相连,所以说,只要和屋面防雷装置有效相连,就可以替...
谢谢。 领导说,不行。要把原来的镀锌避雷带拆掉,在女儿墙上架设不锈钢栏杆后,在女儿墙上重新安装镀锌避雷带(高度超过不锈钢栏杆)。这样做是不是重复了,材料浪费?

点评+2

  • 发表于 2016-08-11     跟专家同事讨论了一下,觉得还是你们领导的措施是对的。这样做是考虑人在阳台扶手栏杆时避免雷击的可能性。避雷带高于栏杆是引雷用的,避免雷击到栏杆。虽然那个栏杆未必会有人去摸。

  • 发表于 2016-07-19     没必要吧,你看谁的屋面上这样干啊。

 发表于2016-07-19   |  只看该作者      

5

点评   louisniu8  发表于  4楼   2016-07-19  点评   zhangfang  发表于  3楼   2016-07-19  根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3...
没必要吧,你看谁的屋面上这样干啊。

 发表于2016-07-20   |  只看该作者       筑龙币+10

6

学习下,谢谢!

 发表于2016-08-11   |  只看该作者      

7

跟专家同事讨论了一下,觉得还是你们领导的措施是对的。这样做是考虑人在阳台扶手栏杆时避免雷击的可能性。避雷带高于栏杆是引雷用的,避免雷击到栏杆。虽然那个栏杆未必会有人去摸。

 发表于2016-08-20   |  只看该作者       筑龙币+10

9

不能

louisniu8