根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3.2条规定,可以不装闪接器,但应和屋面防雷装置相连,所以说,只要和屋面防雷装置有效相连,就可以替代避雷带。
发表于 2016-08-11 有规范支持就好说了。
发表于 2016-07-19 谢谢。
领导说,不行。要把原来的镀锌避雷带拆掉,在女儿墙上架设不锈钢栏杆后,在女儿墙上重新安装镀锌避雷带(高度超过不锈钢栏杆)。这样做是不是重复了,材料浪费?
点评 zhangfang 发表于 3楼 2016-07-19 根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3.2条规定,可以不装闪接器,但应和屋面防雷装置相连,所以说,只要和屋面防雷装置有效相连,就可以替...谢谢。 领导说,不行。要把原来的镀锌避雷带拆掉,在女儿墙上架设不锈钢栏杆后,在女儿墙上重新安装镀锌避雷带(高度超过不锈钢栏杆)。这样做是不是重复了,材料浪费?
发表于 2016-08-11 跟专家同事讨论了一下,觉得还是你们领导的措施是对的。这样做是考虑人在阳台扶手栏杆时避免雷击的可能性。避雷带高于栏杆是引雷用的,避免雷击到栏杆。虽然那个栏杆未必会有人去摸。
发表于 2016-07-19 没必要吧,你看谁的屋面上这样干啊。
点评 louisniu8 发表于 4楼 2016-07-19 点评 zhangfang 发表于 3楼 2016-07-19 根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3...没必要吧,你看谁的屋面上这样干啊。
点评 zhangfang 发表于 3楼 2016-07-19 根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3.2条规定,可以不装闪接器,但应和屋面防雷装置相连,所以说,只要和屋面防雷装置有效相连,就可以替...有规范支持就好说了。
点评 louisniu8 发表于 4楼 2016-07-19 点评 zhangfang 发表于 3楼 2016-07-19 根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),4.3...跟专家同事讨论了一下,觉得还是你们领导的措施是对的。这样做是考虑人在阳台扶手栏杆时避免雷击的可能性。避雷带高于栏杆是引雷用的,避免雷击到栏杆。虽然那个栏杆未必会有人去摸。