Ⅰ、总体要求结构工程施工阶段密切配合土建施工做好电气管线的预留预埋,并做好管路的疏通,盒、箱的定位。检查施工各阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时与相关专业人员协调。做好线、缆的敷设、校验、接线,结合装修工程进度做好设备、器具的安装。做好各分项工程的测试、调试,并做好各分部分项工程的资料记录。
Ⅱ、预留预埋及管路敷设  配合土建施工进行预留预埋时,应首先弄清结构及装修总体要求:如建筑标高、装饰材料、抹灰层厚度、装修效果及器具布置,以此来决定预留、预埋件的高度和深度,及各预留孔洞的位置。  混凝土内钢管暗配可采用套管焊接连接,套管长度取其连接管外径1.5-3倍,连接管对口处位于套管中心部位,并焊接严密、牢固,暗配盒、箱位置应准确,并在其对应的模板处用鲜艳油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。所有管口应平齐、光滑无毛刺,封堵严密,不同专业的配管用不同标记和图纸相符的编号,严防漏配。  敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯曲时;管子全长超过15m,只有二个弯曲时;管子全长超过8m,有三个弯曲时;盒箱开孔应整齐并且与管径相吻合,要求管孔不得开长孔,严禁用电气焊开孔。钢管进入盒、箱时,可用焊接或丝接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm。  当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用等级强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm.塑料管连接处必须使用胶合剂,接口应牢固密封。套管连接时套管长度为管子外径的1.5-3倍,塑料管对口处应在套管的中心。严禁线管破损变形。
Ⅲ、管内穿线  管内穿线必须在抹灰工程结束后,各种箱、盒安装就位后方可进行。钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐、完好,当管路较长转弯多穿线困难时,可在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉;穿线时同一交流回路的导线,必须穿入同一管内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管内。穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口做密封处理。导线的分色:L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,(中性线)为淡蓝色,PE保护线为黄/绿双色或黑色。铜导线焊锡,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低涮锡不均匀,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。绝缘线路在绝缘摇测时,首先注意摇表的电压等级,测某500伏以下的低压设备绝缘电阻时,应选用500伏的摇表;500-1000伏的设备用1000伏摇表,1000伏以上的设备用2500伏的摇表。操作时一人摇测,一人及时读数记录,摇动速度应保持在120n/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。
Ⅳ、配电箱安装  配电箱安装应位置准确,部件齐全,暗式配电箱盖紧贴墙面,零线经汇流排接,无绞接现象,油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号清晰,接线整齐,PE线安装明显牢固。
  各类箱体如需开孔时,必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔,)开孔要合适,切口整齐。箱内导线应排列整齐,压接可靠,各种开关开启灵活,漏电保护开关动作可靠。照明器具安装照明器具安装,应在土建装饰完成后进行。单股导线可直接与器具相连接,多股导线应搪锡并压接线鼻子后与器具相连接,插座相序为左零右火上接地,开关应为火进控出再接灯,各种箱盘具有可靠接地。
  年日光灯安装吸顶式安装:根据设计图确定日光灯的位置,将日光灯紧贴建筑物的表面,日光灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线接入灯箱,进线套上黄腊管以保护导线。日光灯安装在吊顶上时,应用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上,灯箱固定好后,将电源线压入灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并在灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。吊链式安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂勾上,并且在建筑物顶棚上安装好塑料(木)台,将导线按顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板(瓷接头)内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内。法兰盘(吊盒)的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固。将灯局的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。
  吊杆式安装:规格型号必须符合设计要求,吊杆必须平直,采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不应小于10mm,必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料座成支架。将导线从灯口穿到灯具的接线盒,一端盘圆、涮锡后压入灯口,理顺相线和零线,连接并涮锡后包扎并甩出电源引入线,从吊杆中穿出。
吊杆与线盒之间、吊杆与灯具之间,螺纹连接的齿合长度不得小于20mm,并且有防松装置。开关、插座安装单相两孔插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔、三相四孔插座及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔;插座的接地端子不与零线端子连接;同一场所的三相插座,接线的相序一致;接地或接零线在插座间不串联连接。暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全;同一室内插座安装高度一致。同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;相线经开关控制。开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无裂纹、划伤,装饰帽齐全。
  严禁使用预埋木砖固定灯具,白炽软线吊灯其软线两端应盘圈挂锡后与灯具端子压接,同一单位工程中吊线长度应一致。为保证使用安全,卫生间灯具应安装在卫生间侧墙上,且应使用防水灯头。
  直埋电缆敷设:首先应清除电缆沟内杂物。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,采用机械牵引可用电动绞磨或托撬;电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求;电缆在沟内敷设应有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、过管处、垂直位差处均应留有适当的余量;电缆敷设完毕后,应申报建设单位及监理单位作隐蔽工程验收;隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm沙子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm,使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向;回填土前,应再作隐蔽工程验收,合格后,应及时回填并夯实。
  电缆沿支架、桥架敷设水平敷设:敷设方法可用人力或机械牵引,电缆沿桥架或支架敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-05-20   |  只看该作者       筑龙币+10

2

感谢分享~

 发表于2017-10-19   |  只看该作者       筑龙币+20

3

谢谢分享啊,楼主辛苦了。

q997634779

湖南 随州 | 建筑施工

5 关注

0 粉丝

7 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20