自拌混凝土泵送的问题!!!!

发表于2005-11-24     2206人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-24   |  只看该作者      

2

每次水多打一点.打完后再把水全打出去.就好了不.

 发表于2005-11-24   |  只看该作者      

3

每次水多打一点.打完后再把水全打出去.就好了不.

 发表于2005-11-24   |  只看该作者      

4

自搅拌与商品混凝土是一样的泵送,搅拌站最近距离多远?水平距离270米是不合适的,很容易堵管,混凝土泵机有“怕远不怕高的特点”,只要现场条件允许,尽量不要进行远途的水平泵送

 发表于2005-11-24   |  只看该作者      

5

确实远了些,还没碰到这么远的。通常到建筑物底层水平段不超过一百米,否则到时频繁折管就不好了。

 发表于2005-11-25   |  只看该作者      

6

将水平距离控制在80―100m左右,同时通过试配改善混凝土的和易性,开始泵送时,先用水润管,再泵一些同配合比砂浆。如果较长时间停止泵送时,间隔一定时间回几次泵。高温期间采用一些措施对泵管进行降温。本人在巢湖电信大楼施工时,采用现场搅拌,泵送施工,泵送高度达80米左右,感觉主要控制的是混凝土的搅拌质量以及输送泵的性能与开泵喂料人的责任心。

 发表于2005-11-29   |  只看该作者      

7

最近距离80多米,现在的解决办法是在中间位置设一个灰斗,进行周转一下,算是二次泵送。方案先折磨定了,具体施工不知道行不行呢。

 发表于2005-11-29   |  只看该作者      

8

以下是引用transityu在2005-11-29 11:19:00的发言:最近距离80多米,现在的解决办法是在中间位置设一个灰斗,进行周转...
做配比时要考虑一下二次泵送的坍落度损失问题。

 发表于2005-11-29   |  只看该作者      

9

同意4楼的见解,这么远还要解决混凝土剩余,难啊!

 发表于2005-11-29   |  只看该作者      

10

我打过210米,首先,砼搅拌要均匀,坍落度160-180,泵送剂等参加剂不能少,解决砼的泵送性能是关键;其次,先用90泵,其行程长,不易堵管;至于管内有灰,用水把球打出来就行了,不行打二次。