请问各位,有没有更好的办法解决上层砼浇捣时,水泥浆污染下层的柱墙,影响砼外观质量?? |
还有就是水洗,(水污染) 还有就是人工清理 当然模板也要有密封的预防措施 各位还有高招吗(因为我发现即使没有浆,但那些砼中的泌水也是很难看的) |
在支模时模板竖向接触面内夹上一层海绵性质的双面胶,使缝隙密实.平面缝用胶带粘贴,这种方法可以有效避免漏浆,也就避免了对下层的污染. |
我们在做高架桥时,采取的方法: 1、首先是工人的素质、技能 2、然后是材料的质量 3、模板接缝处一定要平整,然后在接缝处贴大宽的封口胶 4、支撑要牢固 |
这样,难道水泥泌水浆就不会出来吗???我们也是这样做的,而且也在施工中检查作业,但还是有很多的泌水,对高层而言,整个剪力墙面会流得很难看,再说,现在都是挑架,要不是提升架,怎么搞清理呢,????? |
我估计你们用的模板不是大模板吧,或者是变形过大,你可以参观一下现在立交桥施工的模板施工方法! 同时严格模板验收程序,楼上四楼说的密封条用在立模位子,胶带用在模板水平拼缝处,当然更要严格按计算考虑模板的刚度! |
我们做过清水镜面混凝土,要求外观质量特别高,我们采用以下几个方法来防治污染: 1、模板用槽钢卡具做柱箍,柱接茬处用2道宽密封条封闭。 2、下面柱拆模后立即用塑料薄模包裹,养护,防污染。 3、加强对工人的教育,提高成品保护意识。 4、制定奖惩制度,来激励工人的积极性。 |
如果不是搞清水砼,楼主提出的问题不是很严重的,只是应该在柱、墙抹灰前铲除水泥浆或“拉毛”就行了。清水砼没做过,不敢随便发言。 |