人防门框边上都有两个角钢作的锚固件,与钢筋位置冲突,该部位钢筋一般设计是直接套用的人防标准图集,人防门做法也是标准图集,两者之间明显的冲突,一般人防门厂家安装时都直接割断钢筋,大家是如何处理的,说说。 |
楼上是什么意思呢?底板与承台一起浇筑很正常啊。与墙体一起浇筑,是指到地下室筏板上面300--500高吧,设置止水钢板一道 |
如果在外墙处有与柱相交的地方,墙为防渗,柱没有要求,你会如何做. 如果用钢模,设拉片,拉片的规格你是如何选的,间距为多少,如何中间做止水环,止水环的尺寸你会如何选择,拉片的外露处你会如何处理. 如果墙高为5.4米,你会先择一次成活吗 如果抗渗等级为S6,做预配时你会按多少做.会按S8做吗. 如果墙上部为框架梁,墙体的上部的施工缝你会留在框架梁的下部300还是留在梁底部,对此你是如何理解的. 止水钢板你会选3mm厚的吗,上下会做30度的弯折吗,可以省一些吗, |
我们曾施工过一个地下人防工事,在门安装时也碰到门框锚脚与暗桩钢筋相碰的问题,因为门是业主分包的,所以我们起先不让他们割我们的钢筋,门无法装进去,分包商找到业主诉苦(他们可是一家人),后来业主与我们两家开协调会,割开柱箍筋,装好门以后,我们再用短钢筋进行柱箍筋电焊封闭,问题解决,我们也收了一点协调费,安装单位还请我们吃顿饭,皆大欢喜。 |
好长时间没回来了(论坛――我的乐园),上来发现了杨柳依依的帖子依据个人经验做一点浅谈: 1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。 2、钢模施工人防混凝土已不太经济,更何况现今工程质量从外在到内在都要求那么高,钢模拼缝漏浆不太好解决,容易造成蜂窝麻面,碰见要求严格的业主、监理、人防质监站你的麻烦就大了。止水片边缘到拉杆边缘不得小于3公分,厚度不小于3毫米,双面焊接,焊缝平整光滑,不得有气泡、夹渣,否则起不到止水作用。外露部位加圆柱型木赛,拆摸后剔除,用防水材料堵塞。(规范中对此有规定,且绘有大样图) 3、墙高5.4米须一次浇筑完毕,临空墙是不宜留水平施工缝,如果留施工缝工艺会更复杂,成本会增加,后遗症会更多,不易达到人防的防护、密闭、方冲击波要求。 4、必须提高一个等级,这是规范的要求。(不过你可让监理、业主认可为将来决算索赔作准备) 5、最好采用梁、板、柱、墙整浇,避免施工缝造成的一系列麻烦、及后遗症,如果工艺达不到或条件不允许,我个人认为宜留在梁下三十公分处。 6、要做就按规范做了,避免以后出问题说不清楚,吃个哑巴亏。我做的工程采用的是膨胀止水条(缓膨型)方便、经济、实用。 7、最后告诉大家一点我的经验:做人防工程一定要做好施工方案,因为人防定额还不健全,许多工程量都要求按照施工方案计算。如土石方工程,方案中一定要把所用机械规格、数量阐述清楚,如挖掘机,每多加一台,就多一项机械进出场费。实际开挖土方量,比预算要高,如果你有监理、业主批准的方案,就按方案来计算。 请各位指正! |
以下是引用杨柳依依在2005-11-21 18:37:00的发言:如果在外墙处有与柱相交的地方,墙为防渗,柱没有要求,你会如何做.... 2.如果用钢模...我们项目用木模,止水片 50*50*5 一根三片; 3.如果墙高为5.4米,不会一次成活,但根据设计说明一般会留 橡胶止水带附近 4.抗渗等级为S6 做预配时仍按S6【供应商关系铁的价格按S6,实际产品会略高一点】 5.墙上部为框架梁 施工缝留在框架梁的下部300 另外 就偶专业而言,钢筋指标 265-285KG/M2 |
我现在做的就是一个含地下人防的,听所这里战时是物资库 在施工时最难的就是人防门的处理了,人防门埋件钢筋抓的朝向都是有要求的应分别错开,相临两块必须相反,在墙体钢筋绑扎时四角绑扎45度角的高于墙体钢筋一个等级钢筋内外各一根, |