图片上钢板止水带怎么没有上下折边,箍筋与钢板点焊没什么问题,但最好还是将该部位柱箍筋加工成多肢箍,在钢板两侧分开设置,以满足约束要求。 |
钢板止水带最好采用燕尾式,尽量在满足防水要求的情况下采用宽度尺寸小的型号,箍筋尽量避让止水带,减少对止水带的破坏,对止水带部位的钢筋布置应有单独设计。设想,若是橡胶止水带还能如此施工吗 |
止水钢板为500高的钢板。不带折边,对此跟设计联系过,设计认为这样就可以了,所以没有进行更改! |
5、6楼的兄弟说箍筋分开做,可是分开做后如何固定箍筋呢?难道才插几根钢筋吗? 用止水带是怎么做的?能不能发几张工程图片让大家看看! |
唐斑竹: 我看你的柱箍筋好象是切断了然后焊到止水钢板上的。 我认为最好是在止水钢板上开孔,箍筋从孔内串过去(箍筋做成同规格的拉筋,串入孔后再人工二次成型),再用贴角焊缝补焊比较妥当。 止水钢板与止水钢板接长时搭接不小于100mm。 |
mingong 斑竹: 橡胶膨胀止水条施工是比止水钢板方便多了,但橡胶膨胀止水条的止水效果还等进一步考证。而且目前国产遇水膨胀止水条的质量还等确定啊! |
1、橡胶止水带很少用于剪力墙水平方向,没看到过这样的设计; 2、如果说照楼上所说的,施工更难,可能性很小,我们在另外一个工地, 箍与钢板的焊接长度为10D |
谢谢楼主的鲜花!我认为钢板止水带发挥效果,关键要控制墙体阴、阳角部分钢板带的施工质量,转角部分最好要用一张钢板弯折定加工,而不宜采用钢板拼焊。箍筋在钢板两侧分开加工成多肢箍,定位可通过加短的竖向构造钢筋来实现,由于高度较小,利用工地废料即可实现,如果取得甲方认可,还能办理经济签证。 |