现浇预应力混凝土连续箱梁施工

发表于2005-09-15    3187人浏览    4人跟帖    总热度:11  

向大家请教,现浇预应力混凝土连续箱梁施工方案及施工注意事项,二期张拉注意事项,施工缝的处理等问题.
我在这里向大家表示感谢!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-09-15   |  只看该作者      

2

楼主,这两份资料介绍得很全面,你自己看看。
http://www.sinoaec.com/tech/detail43754.htm
http://www.sinoaec.com/tech/detail19123.htm

 发表于2005-09-16   |  只看该作者      

3

你的问题不是三言两语说的清楚的.论坛里有好多类似方面的资料,可以查一下.
下面.我说一下我的施工经验,仅供参考和讨论;
一、图纸会审以及材料准备、检验的事情不说了
二、注意支架要经过验算,支架地基必须认真处理,达到必要的承载能力。一般如果周围环境不受限制的话,可以使用满堂红支架,材料使用扣件式钢管、门式支架、碗扣式支架都可以。体系必须验算合格后使用。根据地基情况进行处理,方法有换填,稳定土或混凝土基础等。为了检验支架的承载能力及变形情况,还需要进行预压。如果环境受到限制,可以采用桁架或贝雷架;
三、选用强度高、光泽的外露面摸板,摸板的拼装方法、接缝方法事先确定好,保证良好的外观。另外在模板低处,注意留设冲洗孔,以便模板内杂物冲洗干净;
四、曲线桥梁要放好钢筋大样,明确钢筋接头位置,钢筋接长的方法多采用电弧焊、对焊搭接或机械连接的方法,各有优缺点。注意若在模上焊接必须采取措施防止焊渣烧模板。
四、钢筋安装时要注意底板、腹板、横梁、顶板、翼缘板等的空间位置关系,一般设计不会在一张图纸上反映,因此要认真分析;
五、预应力体系安装应该与钢筋安装互相配合,注意普通钢筋避让预应力体系,要严格控制波纹管的位置以及加固情况,同时接头处要包好;穿束完成后要认真检查、修补。各类通气孔、排浆孔按需要埋设,不能遗落。预应力体系要完整,张拉端加固良好,封模不漏浆;
六、一般箱室一次性浇筑最好,不留施工缝,需要设置天窗,人员入内振捣。但实际施工中也有采取两次浇注法,为保证外观,一般施工缝设置在翼缘板下缘。施工缝按照规范要求进行处理,凿毛、清洁、湿润。浇注的顺序是底板、腹板、顶板,采取阶梯式浇注的方法,注意前一层混凝土初凝前进行下一层。第一阶段混凝土浇注完成后,第二次之前要检查调整钢筋符合要求,要修补波纹管的破损,出有问题的要即时处理。混凝土浇筑中加强振捣,特别在波纹管下方及张拉端、固定端等,一定要混凝土填充到各个角落,保证密实!
七、张拉前最后一次浇注的混凝土必须达到设计强度的85%以上,达到100%最好,张拉前根据需要测定孔道摩阻系数,张拉的各项数据等。张拉要按设计规定对称均匀进行,并采取双控的方法确定是否符合设计和规范要求,若有问题的一定要及时停止,查找原因、处理后再进行;
八、孔道压浆要及时,最好采取二次压浆法;
九、支架拆除需要等压浆强度满足要求。

 发表于2005-09-16   |  只看该作者      

4

感谢hunheren斑竹专家提供资料,感谢hunheren!祝中秋快乐

 发表于2018-04-30   |  只看该作者       筑龙币+10

5

二楼的两个网址怎么不能打开啊

 回帖后跳转到最后一页


分享