求助屋面保温材料挤塑板聚苯乙烯.施工的方法

发表于2005-08-15     11997人浏览     15人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-08-16   |  只看该作者      

2

100

 发表于2005-08-16   |  只看该作者      

3

90厚,双面有钢丝网片,用细石混凝土浇注

 发表于2005-08-16   |  只看该作者      

4

是正置式还是倒置式屋面?
如果是正置式上人屋面只考虑挤塑板容重,厚度应该问题不大;如果是倒置式上人屋面,厚度应该在5cm---8cm,容重一般在35--40kg/m3。
已经知道了热阻系数需要1.42,最好问设计帮忙反算一下需要容重,再确定厚度。

 发表于2005-08-16   |  只看该作者      

5

以下是引用lijianzhu在2005-8-16 20:28:00的发言:是正置式还是倒置式屋面?如果是正置式上人屋面只考虑挤塑板容重,厚度...
这位大哥帮忙哟,是倒置的,放在斜屋面,因为有一间房间要利用,所以才放的挤塑板.
不要用发泡,,或别的,,呵,,
保温材料 挤塑板 导热系数(m2k/w)0.028 容重(kg/m3)40-50 达到热阻要求时的厚度(mm)25 达到热阻要求单位面积的容重(kg/m3)1.13 挤塑板比较厚度增加的倍数1 挤塑板比较重量增加的倍数1
我也反算了一下,除去什么装饰瓦,水泥砂浆,沥青什么的,光挤塑板需要的热阻最起码要1.16才能够,,
大哥能帮我算算,我要多厚的挤塑板才行,泡沫板是50没的商良了.

 发表于2005-08-17   |  只看该作者      

6

热阻=厚度/导热系数
厚度=1.16×0.028=0.03248m
应该选用3.5cm厚的挤塑板。

 发表于2005-08-18   |  只看该作者      

7

楼主为什么不找设计呢?当地的设计人员解决方案是最优的,因为不同地区有不同的做法,当地的设计人员应该比较熟悉,何况你这个情况还比较特殊。

 发表于2005-08-18   |  只看该作者      

8

屋面保温材料挤塑板聚苯乙烯应粘铺,如要上人,应增加上人屋面板(细石砼面)

 发表于2005-08-18   |  只看该作者      

9

挤塑保温板屋面施工
施工要点:
1) 铺设块体保温层的基层应平整、干净、干燥。
2) 块体保温板不应破碎、缺棱掉角,铺设时如遇缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。
3) 干铺板状保温材料,应紧靠基层表面,铺平、垫稳,分层铺设时,上下接缝应互相错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

 发表于2005-09-14   |  只看该作者      

10

斜屋面在椽条间镶嵌挤塑板,在挤塑板下做隔气层