《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 标准养护时砼所得到的(温度)条件是:28日*20度=560度日,同条件养护试块也应得到同样的条件,同时考虑到自然温度的不可控(即条件稍劣),增加至600度日。换个角度讲,若同条件养护试块得到600度日(温度)的养护,其强度增长应与28天标准养护相当,即具有同样的验收条件。 |
试验室可以出报告,问题是报告出来后你得换算成28天强度值才能作为混凝土强度评定依据,否则,报告对你没有意义,还有一个,你没有标养,结果经过换算以后能不能合格,很难说。 |
粉煤灰混凝土有个后期强度的增长,如果28天的强度较低,那么拿60天的强度也可以说事,这就是为什么,你要留好标养的试块哦~ 又让商品砼搅拌站赚到了! |
应该是大体积混凝土,用的是低热32.5水泥配制高标号混凝土,为了是防止裂缝的产生。60天标养才能达到混凝土设计强度值。这种施工方法使用在超大型的混凝土施工工程中。 |
以下是引用兵人在2005-6-17 21:14:00的发言:应该是大体积混凝土,用的是低热32.... 北京有60天标养混凝土强度报告,并不需要什么特殊手续,只要设计有此项要求。 |
河南 许昌 | 工程监理
2 关注
1 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)