表5.3.2.-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距 项 目 地下燃气管道 低压 中 压 次高压 B A B A 建筑物的 基础 0.7 1.0 1.5 - - 外墙面(出地面处) - - - 4.5 6.5 给水管 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 污水、雨水排水管 1.0 1.2 1.2 1.5 2.0 电力电缆(含电车电缆) 直埋 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 在导管内 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 通信电缆 直埋 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 在导管内 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 其它燃气管道 DN≤300mm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 DN>300mm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 热力管 直埋 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 在管沟内(至外壁) 1.0 1.5 1.5 2.0 4.0 电杆(塔)的基础 ≤35KV 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 >35KV 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 通讯照明电杆(至电杆中心) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 铁路路堤坡脚 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 有轨电车钢轨 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 街树(至树中心) 0.75 0.75 0.75 1.20 1.20 表5.3.2-2 地下燃气管道与构筑物或 相邻管道之间的垂直净距(m) 项 目 地下燃气管道(当有套管时,以套管计) 给水管、排水管或其它燃气管道 0.15 热力管的管沟底(或顶) 0.15 电缆 直埋 0.50 在导管内 0.15 铁路轨底 1.20 有轨电车轨底 1.00 燃气管道如为中压A,与寸水管道的间距为1.2米.主要看燃气管道设计压力,安全间距应该没问题. |