我想不一定是地基不行,楼主说混凝土初间延长,是刚施工的地面吧。是不是施工是加外加剂了,用量是不是准确,考虑一下,地面设分格缝距离多远一个。 |
砼的早期裂缝主要是沉缩和干缩引起的.在配合比完全相同的情况下,砼的干缩随砂率增大而增大,降低砂率,增加粗骨料用量,对控制砼裂缝效果显著. |
很要可能是没切缝造成的!(我们做砼路面一般都要切缝,切晚就要出现裂缝!这样的路面是要拆除的!不过说连续配筋的路面(地面可以不切缝),配筋不够吧?! |
裂缝与混凝土配比(塌落度、砂浆比例)、养护、切缝时间及胀缝的预留宽度、布局有直接关系,你帖子说的不太详细。是不是近期施工的,混凝土初凝延长,和天气及养护措施可能有关系。 |
裂缝的产生,我觉得有可能是混凝土本身的问题,如由温度引起的收缩裂缝,而且也与地面的基层处理有关。 对于混凝土的初凝时间延长,应温度,混凝土的水灰比及外加剂有关。 希望你有提供一些详细的资料,以方便大家帮你解决问题。 |
以下是两种裂缝的处理方法,不过你的裂缝比较大,你先参考一下吧! 还有谢谢楼上的辛颜给的1点信誉分 对裂缝的处理措施 方法一:混凝土楼板贯通裂缝(细小的)处理措施: 1、板上裂缝沿裂缝位置凿除细石混凝土面层至楼板结构面,槽宽80~100mm。 2、找到楼板结构上的位置,沿裂缝凿成15mm×15mm“V”型凹槽,清理干净并使其干燥。 3、将硅胶注满“V”型凹槽,其上加注30mm×3mm硅胶封闭。 4、在槽中蓄水检查楼板有无渗漏。 5、板面湿润后套水泥浆,用C25半干硬性细石混凝土精心捣实,二次抹平后保湿养护。 6、板底裂缝在清除抹灰后用掺107胶的腻子批嵌,平整后涂料补白。 方法二:这种措施适用于大于0.05mm的可灌裂缝(比较费事、费工): 1、采用注浆法。“YJ-自动压力灌浆技术”。 2、修补目的。使开裂的楼板结合成整体,防止楼板刚度降低。 3、修补范围。大于0.05mm的可灌裂缝。根据有关规定室内正常使用环境构件裂缝允许最大宽度为0.3mm,YJ-自动压力灌浆技术采用低压注入和毛细渗透原理可灌入0.05mm的微细裂缝,完全满足规范要求。 4、使用材料。AB系列超低黏度灌浆树脂、YJ-快干型封缝胶。AB灌浆树脂采用超低黏度环氧树脂,固化后收缩小,强度高,韧性好,具有适应各类环境温度变化的不同配方达到高质量灌浆。 5、注浆工具。YJ-自动压力灌浆器,起始注入压力60kPa。 6、技术特点。多点注浆,不必钻孔开槽,可完全注满全部裂缝。无须用电,可在高空野外使用。 7、主要步骤。观察裂缝、清洁裂缝、预留并安装底座、用封逢浆封闭裂缝、安装灌浆器、浆液注入、拆除灌浆器、清除封逢浆及底座、恢复原状。 |
多谢各位的帮助。 要说名的一点是裂缝出现在混凝土终凝后不久,还未割缝,用的是商混,并且商混有灰色和黄褐色两种,各车颜色不同。同一幅地面北边很少的缝,南边却很多。我在青岛,现在气温白天大约在5-15度之间,有风4-5级,养护稍晚点。第二天浇筑时出现有些混凝土先打的竟然比晚打的初间长了半天等现象,不过裂缝很少。 |
山东 抚州 | 结构设计
2 关注
1 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)