zjw145 发表于2005-06-09 1817人浏览 5人跟帖
在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱...
最新回复:youdr 2005-11-01
zjsongguotai 发表于2005-05-08 2280人浏览 2人跟帖
现在工程中梁板与柱墙的混凝土强度等级经常不同,施工起来比较麻烦,我这提供两种处理方法,希望能起到抛砖引玉的效果!
最新回复:lmq1972 2018-03-20
ynyi1999 发表于2005-03-08 1981人浏览 2人跟帖
本人目前正在监理的一个民用建筑项目,天面混凝土楼板在完成砼浇捣14个小时后板面出现大量毛细裂缝。现在想请各位筑龙网的朋友参加讨论,帮忙分析该混凝土楼板裂缝原因、给裂缝定性、提出有效的治理措施。具体情况如下:工程概况...
最新回复:ynyi1999 2005-03-10
错觉 发表于2005-02-14 1838人浏览 3人跟帖
张元坤 (广东省建筑设计研究院 广州 510010) 高层建筑框架梁柱节点区混凝土如何浇注才能满足承载力要求,是长期困扰着设计和施工人员的一个 问题,文中根据《高规》的定性规定,经定量验算而总结出一种节点区简易处理方法,望...
最新回复:lmq1972 2018-03-20
nsqlwy 发表于2002-12-03 4009人浏览 16人跟帖
00G101图集中不符合新规范之处:1) 纵向受拉钢筋的锚固长度对于普通钢筋,按La=α(fy/ft)d计算,光面钢筋α=0.16,带肋钢筋α=0.14。混凝土结构中各种混凝土强度等级以及不同种类的纵向受拉钢筋的锚固长度La按表1采用。
最新回复:romantic98 2003-12-25