这里是房建工程技术负责人、技术员、施工员、资料员的大本营,分享建筑行业施工技术干货、探讨施工技术问题。
- 473790成员
- 83677主题
- 641686回复
- 0热度
发表于2020-04-20 2167人浏览 11人跟帖
基础底板施工缝等地下结构渗漏是建筑施工中常见的质量通病,一方面是由于施工缝垃圾清理不干净,使得两次浇筑的混凝土结合不密实;浇筑时振捣不密实,造成孔洞裂缝;养护不及时,温差应力导致施工缝局部开裂。另一方面是止水钢板...
最新回复: 2021-10-08
发表于2019-09-02 3194人浏览 4人跟帖
GB50141-2008《给水排水构筑物工程》6.1.10补充说明:钢板止水带安装时折边面向迎水面,并设置控制标高与位置限位,钢板止水带焊缝必须严密。第一次砼浇筑高度为钢板止水带宽度的一半止水钢板应避开构件主筋,当穿越箍筋时,箍筋...
最新回复: 2021-07-22
发表于2021-07-12 1755人浏览 3人跟帖
10项建筑新技术10项10项建筑业新技术地基基础与地下空间工程技术;钢筋与混凝土技术;模板脚手架技术;装配式混凝土结构技术;钢结构新技术;机电安装工程技术;绿色施工技术、抗震、加固与监测技术;防水技术与结构节能;信息化...
最新回复: 2021-07-14
发表于2021-04-21 387人浏览 1人跟帖
主要技术要求:一、施工准备1.1 技术准备1、后浇带施工前应对材料、施工时间、现场状况进行检查核对,以确定对设计与规范的符合性,预测施工后对功能的有效性,并做好核对记录。2、确定施工方案,针对后浇带不同的部位,不同的功...
最新回复: 2021-04-21
发表于2021-01-05 451人浏览
柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面。柱施工缝与结构上表面的距离易为0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离易为0mm~300mm。 《混凝土结构工程施工规范》施工缝指的是在 混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,...
最新回复: 2021-01-05
发表于2020-12-30 950人浏览 1人跟帖
施工缝指的是在 混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该...
最新回复: 2020-12-30
发表于2020-04-15 2107人浏览 6人跟帖
主要技术要求:一、施工准备1.1 技术准备1、后浇带施工前应对材料、施工时间、现场状况进行检查核对,以确定对设计与规范的符合性,预测施工后对功能的有效性,并做好核对记录。2、确定施工方案,针对后浇带不同的部位,不同的功...
最新回复: 2020-08-18
发表于2020-01-07 1630人浏览 3人跟帖
止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。止水板的原理为:新旧混凝土接缝位置成...
最新回复: 2020-07-29
发表于2019-06-21 962人浏览 1人跟帖
地下室防水细部做法大全桩头防水绝大多数工程设计桩基础为混凝土灌注桩和预应力管桩,对于有防水要求的地下结构,桩头防水处理往往是地下防水的薄弱环节,按照《地下工程防水技术规范》(GB5010)相关要求,分别对混凝土灌注桩和...
最新回复: 2019-06-21
发表于2019-01-29 2390人浏览
止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。止水板的原理为:新旧混凝土接缝位置成...
最新回复: 2019-01-29
发表于2018-03-20 2754人浏览
建筑工程的止水钢板的施工详图是根据施工蓝图的止水钢板节点详图来施工的,止水钢板的规格标准一般为3*300mm。(止水钢板构造节点图)(3*300mm止水钢板样品图)施工细节:(1)根据图纸设计要求及相关规范规定,一般情况下在筏板基础地...
最新回复: 2018-03-20
发表于2018-03-06 5894人浏览 1人跟帖
建筑工程的止水钢板的施工详图是根据施工蓝图的止水钢板节点详图来施工的,止水钢板的规格标准一般为3*300mm。(止水钢板构造节点图)(3*300mm止水钢板样品图)施工细节:(1)根据图纸设计要求及相关规范规定,一般情况下在筏板基础地...
最新回复: 2018-03-06