[提问]现场施工柱子浇筑坏了,柱子质量缺陷如何处理妥善?求助

发表于2015-05-16     1805人浏览     9人跟帖     总热度:54  

如图:


现场施工柱子浇筑坏了,柱子质量缺陷如何处理妥善?求助-IMG_0353

如图喷了红字D1那部份,设计为YBZ,约束边缘,柱根部往上至梁底部位基本这样,看下图具体设计:现场施工柱子浇筑坏了,柱子质量缺陷如何处理妥善?求助-1.png

白色圈起来的,就是没振捣到的部位,照片那部位,黄色圈部位基本密实。

请教各位同仁,有没有好的处理方法?还是直接砸了?

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-05-17   |  只看该作者       筑龙币+5

3

只有砸了,重新支模浇筑,保证混凝土的密实度

 发表于2015-05-18   |  只看该作者       筑龙币+5

4

砸了呗,没多少

 发表于2015-05-18   |  只看该作者       筑龙币+5

5

现场施工柱子浇筑坏了,柱子质量缺陷如何处理妥善?求助-QQ图片20150518195147.png

都这样只能砸了,重新浇筑

 发表于2015-05-19   |  只看该作者       筑龙币+5

6

趁监理甲方没看见摸灰吧,这事也不算操蛋。别怕,见得多了你也就不怕了。给施工队开个罚单。

点评+2

  • 发表于 2015-05-20     我是严禁施工班组拆除侧模后不通知验收就擅自处理的。

  • 发表于 2015-05-19     你这是作死的表现啊

 发表于2015-05-19   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   骑蜗牛奔罗马  发表于  6楼   2015-05-19  趁监理甲方没看见摸灰吧,这事也不算操蛋。别怕,见得多了你也就不怕了。给施工队开个罚单。
你这是作死的表现啊

点评+1

  • 发表于 2015-05-20     完全正确,像这样的柱子承载力肯定不好,我把各个班组都批了个遍,砸!,谢谢各位网友支持~

 发表于2015-05-19   |  只看该作者       筑龙币+5

8

质量问题、缺陷,看评定标准里面的基本要求,达到了可以修饰,满足不了就整改,甚至返工。不要拿自己的脑袋说话。

 发表于2015-05-19   |  只看该作者       筑龙币+5

9

还是不要抹面处理,柱子是抗震结构,重点部位,马虎不了。炸掉重新支

 发表于2015-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

10

点评   wtmaa  发表于  7楼   2015-05-19  
点评   骑蜗牛奔罗马  发表于  6楼   2015-05-19  趁监理甲方没看见摸灰吧,这事也不算操蛋。别怕,见得多了你也就不怕了。给施工队开个罚单。
你这是作死的表现啊
完全正确,像这样的柱子承载力肯定不好,我把各个班组都批了个遍,砸!,谢谢各位网友支持~

 发表于2015-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

11

点评   骑蜗牛奔罗马  发表于  6楼   2015-05-19  趁监理甲方没看见摸灰吧,这事也不算操蛋。别怕,见得多了你也就不怕了。给施工队开个罚单。
我是严禁施工班组拆除侧模后不通知验收就擅自处理的。

chickenhot