参考JGJ/T104。一般按照自己编制的冬期施工方案要求。模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5°C后方可拆除。拆模时混凝土表面与环境温差大于20°C时,混凝土表面应及时覆盖,缓慢冷却。

一般还要考虑上部的荷载,比夏季多压1-2层再拆模。板模板拆除时候一般满足了养护期限的要求,对于墙,满足强度及受冻临界强度后,如拆除时候还不满足养护要求,还要考虑养护要求,防止冬期大风等的影响,这时候不是保温要求,而是针对防止脱水等的要求,考虑采取相应的措施。请参考。