1、梁底箍筋被割断,需要搭接补焊接。
2、现场一般用加长丝,严格讲是不允许的,应该用正反丝才行。
4、抗振水平长度10d 不够,需要搭接补焊接。
5、按设计要求施工,加固是对的
6、抗剪钉被割掉了,需要补焊接上去,会影响砼与钢梁钢柱的连接整体性
7、可以打弯啊。
8、400*400间距排架应该是够了啊。这可能要专家认证吧集中线荷载大于15KN每米时。