2

一般水池bai的侧壁可按双向受力的双向du板计算(当水池空时外围已填土,土zhi压力向池内;dao当水池满水时外围土被挖开,水压力向外。这两种情况都可能发生)。如果单考虑竖向钢筋的锚固,则内外层钢筋伸入池底、池盖的长度均应按受拉钢筋的锚固长度计算;如果考虑伸入的钢筋同时还起到池底、池盖支座处负弯矩钢筋的作用,则可伸入池底、池盖跨度的1/3左右。