2

  屋面防水施工要点

 一、基层要求: 找平层、、泛水、坡度符合设计要求。 平面和竖面交接处,阴阳角做成R≥50mm的圆弧或坡面宽大于100mm的钝角斜坡。 分格缝、伸缩缝符合设计要求,并作防水密封处理。 保证基面平整、坚实、干净、干燥(含水率<9%)。

 二、卷材铺贴: 卷材铺贴方向: A、屋面坡度小于5%时,宜平行于屋脊铺贴。 B、屋面坡度5-15%时,可平行或垂直于屋脊铺贴。 C、屋面坡度大于37%时,应垂直于屋脊铺贴。 

卷材搭接要求及宽度: A、平行于屋脊的搭接缝顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝应顺主导风方向搭接,上、下屋及相邻两幅卷搭材接缝应错开。 B、搭接宽度,满粘法≥80mm,部分粘结法≥100mm。 

卷材粘结铺贴方法: A、基层必须验收合格: 热熔法:厚度≥3mm的卷材适用此法。可采用全熔全粘结和部分(点)熔部分粘结,但卷材与卷材搭接应用采全熔全粘。 注意调节火焰加热器的火焰大小和喷嘴与卷材的距离,使沥青温度在200-250℃之间,不得过热和烤穿卷材。 热熔后,立即滚铺,应排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折,并辗压粘结牢固,注意卷材平整顺直,不得扭曲。 搭接部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,应随即刮封接口。 B、冷粘法: 可采用全粘法和部分粘结法。 胶粘剂涂刷均匀,不漏底,不堆积。 注意控制应排除卷材下面的空气,并辗压粘结牢固,注意卷材平整、顺直、不得扭曲、皱折。搭接部位窒采用热熔法屋顶防水效果理想。