咪波七 发表于2020-08-31 46人浏览 1人跟帖
在建宿舍,已做到三层多了,最近检测,发现首层的柱子,经回弹测试(28d),柱子的混凝土强度才达到C15多些,但是图纸设计要求是C25,也不知道是什么原因,居然会低这么多,现在是施工单位这边自己发现的问题,暂时监理和甲方还...
最新回复:超龄儿童 2020-08-31
shzhafrica 发表于2019-12-13 256人浏览 2人跟帖
塔吊基础施工,设计混凝土强度等级是C35,试块强度检测报告上的抗压强度代表值是36.9MPa,去备案的时候,质监站说不符合要求,说有规范要求塔吊基础的混凝土抗压强度代表值有特殊要求,要求是设计强度等级的1.15倍以上。 是否有...
最新回复:liufengzhi 2019-12-19