带上雅婷去旅行 发表于2021-10-11 71人浏览

请大家多多知道。

最新回复:带上雅婷去旅行  2021-10-11  

xiaqi555 发表于2017-06-05 2241人浏览 22人跟帖  

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。………………………...

最新回复:曰子  2020-04-06  

天象棋盘 发表于2017-07-12 1263人浏览 3人跟帖  

屋面机房门口钢梯底座混凝土是做在防水层上面好,还是做在结构板上好

最新回复:尹家少董  2018-11-19  

coolzp 发表于2017-07-05 1280人浏览 2人跟帖  

塔吊基础设计采用C30实际采用C45,C45的强度达到多少才能使用?请专家解释

最新回复:pengchen_1  2017-11-27  

wustch 发表于2017-07-11 2637人浏览 2人跟帖  

如何选择天泵规格, 37m的天泵能打多高

最新回复:登贝莱  2017-09-19  

wtueeqnla 发表于2017-07-13 772人浏览 2人跟帖  

最新回复:wtueeqnla  2017-07-14  

雨天911 发表于2016-04-13 9926人浏览 2人跟帖  

11G329-2是否适用于高层建筑中加气块中圈梁?现场一般都是三级钢混凝土等级为C20,规范中没有相对应的搭接长度,现场一般去多少?

最新回复:建筑施工设计  2017-06-09  

逃脱大师 发表于2016-05-06 910人浏览 3人跟帖  

地下车库混凝土回填,配重作用,为节约成本,现将部分石子混入混凝土中,会不会出问题?

最新回复:给我一个吻嘛  2017-01-12  

hello_friend 发表于2016-12-30 2135人浏览 10人跟帖  

请教各位为何很多设计图纸已明确底板混凝土标号是C40,为何还要附加一句抗渗等级P6,不是规范已经确定了混凝土标号大于C25就必须抗渗等级达到P6了,那这句话不是多余么?设计院是怎么想的?

最新回复:hello_friend  2017-01-06  

wangbo8098 发表于2016-12-10 1271人浏览 2人跟帖  

如题。最后一次混凝土浇筑完(填充墙)距现在的时间不到28天,包括砂浆什么的都不到。现在甲方需要工程要求提前主体分部验收,看验收规范,说是需要混泥土实验报告,

最新回复:xialuoke  2016-12-12  

孤独频盗 发表于2016-11-25 6340人浏览 2人跟帖  

专家你好!最近有个问题一直找不到权威的解释,就是水泥陶粒和陶粒混凝土,这两个词究竟是一个概念还是两个概念?我在网上搜过,并没有得到确切答案,貌似没有规范对这两者进行定义。网上的一种解释是,水泥陶粒(一般用于屋面找...

最新回复:孤独频盗  2016-11-26  

陈晓强 发表于2016-11-22 554人浏览 2人跟帖  

我想问一下砼泵送是浇筑方式还是输送方式,有规定吗

最新回复:岳伊凡  2016-11-22  

捡走偏锋 发表于2016-11-17 967人浏览 4人跟帖  

求助大面积混凝土浇筑方案,急急急

最新回复:黑紫色薄荷  2016-11-18  

meng9015 发表于2016-11-08 840人浏览 2人跟帖  

请问下冬季施工混凝土内能通热水管保温吗?

最新回复:马占祥  2016-11-09  

xbaichxl 发表于2016-11-03 762人浏览 7人跟帖  

看下这个的用途

最新回复:wangtuanjiu  2016-11-09  

ogdmartinv 发表于2016-11-02 1011人浏览 9人跟帖  

裂缝朝一个方向 而且长直 估计有13条 请问些裂缝怎么造成的?

最新回复:黑紫色薄荷  2016-11-05  

alvin0go0 发表于2016-11-04 1243人浏览 3人跟帖  

老师好,我们地下车库5月份左右做耐磨混凝土地面,做完后按8m*8m分割缝,进入10月底,地面开始出现很小裂缝,刚开始没在意,11月下去查看时发现裂缝变多了,都是在跨中1/3范围内出现,一块里面四个方向都有,大部分是小缝,一部...

最新回复:黑紫色薄荷  2016-11-05  

xclyliu 发表于2016-10-08 4320人浏览 4人跟帖  

如题,如果换填材料采用砂砾石等,则肯定是属于地基处理的设计范围,但如果换填材料是采用毛石混凝土,那么还属于地基处理的设计范围吗?请专家指教。

最新回复:xclyliu  2016-10-11  

nsxlove 发表于2016-10-08 1006人浏览 4人跟帖  

混凝土浇筑后的图片,抗压强度降低。请大神们指导下,是什么原因造成的。

最新回复:nsxlove  2016-10-08  

禾斗良人 发表于2016-10-05 1264人浏览 2人跟帖  

加气砌块墙体窗口处砌筑,在L13J3-3第八页5.21中“加气砌块墙体,应在底层与顶层门窗过梁上方及窗口下第一道水平灰缝内设置3@6拉结钢筋,当用主体结构的钢筋混凝土梁或者圈梁代替过梁,窗口下采用钢筋混凝土窗台梁且窗台梁嵌入两...