倔强的砼 发表于2016-09-23 1782人浏览 3人跟帖  

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)中,木脚手板自重的标准值是0.35kN/㎡,但是我们计算最大弯矩的时候公式Mmax=1/8ql2,q为线荷载kN/m,请问这个如何转化?我看有的计算书中并没有转化直接使用。求高手...

最新回复:luoweilu2017  2020-06-27  

13999885130 发表于2016-06-16 4665人浏览 2人跟帖  

当初检查不到位,导致挑架起了两层后发现悬挑工字钢锚固长度不能满足1.25倍。因为不想拆外架,能否焊接加长使锚固端满足1.25倍。

最新回复:wjhdoct  2018-02-12  

1281959704 发表于2017-07-13 1184人浏览 5人跟帖  

碗扣式支撑架在楼面上需要加垫垫板吗?

最新回复:ku900  2017-07-24  

继续吹 发表于2017-07-05 2223人浏览 9人跟帖  

第一次见这样搭满堂架的,感觉不行,但又说不出来。还有就是如果顶板是带斜坡的,那横向拉杆是不是也要放坡的,为什么?

最新回复:米斯特木易  2017-07-11  

liyuwo011 发表于2017-01-04 1959人浏览 7人跟帖  

建筑层高为6.8m,板厚120mm,次龙骨为50×100木方,主龙骨为48×3.0mm钢管,若采用6m长钢管进行搭设,会有30cm搭设不到,该如何处理,现场采用扣件式脚手架进行搭设,根据规范满堂脚手架除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用...

最新回复:戏水长流  2017-02-07  

wly1123 发表于2016-08-11 2600人浏览 4人跟帖  

脚手架搭设立杆是不是一定要垫模板块?

最新回复:戏水长流  2017-02-07  

534297680 发表于2017-01-02 1780人浏览 4人跟帖  

悬挑脚手架在悬挑阳台是否可以放置,悬挑阳台为悬挑梁受力,在品茗软件计算能通过,是否需要进行加固措施??

最新回复:bdjs1234567  2017-01-09  

zhongcong 发表于2016-11-16 1125人浏览 5人跟帖  

现场检查脚手架,发现有一些做的比较好的和存在的问题,但好像没有找到明确的规范要求,在此想请教各位:1。脚手架顶托应设水平杆,但水平杆离顶托的下部距离多少好像没有看到。2.现场满堂脚手架顶部立杆与水平杆交界处是否需要...

最新回复:dhlcjx  2016-11-18  

meng9015 发表于2016-11-07 591人浏览 2人跟帖  

问下这个危险性较大的分部分项工程中的混凝土模板支撑工程的搭设跨度10m及以上,是指的柱距吗?

最新回复:马占祥  2016-11-09  

zxpmvp 发表于2016-11-04 1310人浏览 5人跟帖  

哪个大师可以给讲讲满堂轮扣式脚手架的布置规则与技巧啊?怎么布置?立杆与横杆进场数量怎么计算?谢谢

最新回复:zyzx2016  2016-11-06  

nxj281954128 发表于2016-09-20 1184人浏览 2人跟帖  

外架离墙是按立杆边离墙小于250计算,还是按水平杆离墙250计算

最新回复:wustch  2016-09-22  

magatron 发表于2016-08-14 1504人浏览 5人跟帖  

如题,脚手架步距1.8米,所以两步一设连墙件 不一定正好对准结构梁,有可能在楼层半高处,怎么连接呢。规范规定连墙件必须设置在主节点处(偏离不超过300mm),这种情况怎么破。刚到工地很多东西不懂,请教下各位有经验的大神。

最新回复:magatron  2016-08-14