主体结构中外墙、旱喷水池墙、出地面洞口侧墙和女儿墙等使用抗渗混凝土的墙体、柱、梁均采用带止水环片的对拉螺栓,其他普通内墙、柱、梁可采用带Φ20的塑料套管的对拉螺栓。对于施工过程中使用带塑料套管的对拉螺栓,因结构使用功能的变更要求,需要有止水的作用,达到抗渗抗漏的作用。本方案主要解决如何处理带塑料套管的对拉螺栓封堵施工的问题。
……
1、 墙体内外两侧螺栓周围50mm向孔内凿进40mm,成楔形(露出主筋);
2、 将孔内PVC管清除,并将孔内壁刷毛;
3、 聚合物膨胀防水砂浆(掺胶)封堵、塞实;
4、 表面抹平压光;
5、 无外包防水卷材刷2mm厚聚氨酯防水涂料(150mm×150mm);有外包防水卷材增加一层防水卷材附加层,附加层面积150mm×150mm。
……
螺栓孔剔凿、清理孔内→钢丝刷刷毛→洒水润湿→灌防水砂浆→表面抹平压光→涂刷防水涂料(铺贴防水卷材附加层)
……