一、施工准备
1、材料要求
连锁砌块规格、质量、强度等级应符合有关设计和规范要求,并有出厂材质证明,复试报告单。砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。
砌筑采用专用砌筑砂浆,进场必须有出厂检验报告,经复试合格方可使用。
2、主要机具设备
2.1 机械设备:砂浆搅拌机、双笼升降机。
2.2 主要工具:大铲、木锤、线坠、灰槽、手推胶轮车、靠尺、皮数杆、手锯等。
3、作业条件
3.1 砌筑前,结构基层应经验收合格;砌筑填充墙部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净。
3.2 在结构墙、柱上弹好+1000mm标高水平线。地面弹出门窗口线。
3.3砌筑前砌块可不浇水,但如夏季天气炎热干燥时应喷水湿润,以保证砌体良好粘结。
3.4按砌块每皮高度在砼墙上画好皮数杆,砌筑时挂双面通线。
3.5墙体拉结筋已植好,并已经拉拔试验合格。
3.6随砌随搭好的脚手架,垂直运输机具准备就绪。
二、砌筑的技术要求
1、本工程15#~20#楼地上三层及以上楼层填充墙采用BM轻集料连锁砌块砌筑,砌块强度等级A3.5,Ma5.0专用砂浆砌筑。
2、卫生间、厨房、有洗衣机的封闭阳台隔墙下根部先做200高同墙厚C20素砼上翻台,遇门洞断开,其上第一皮连锁砌块孔洞内灌C20细石混凝土100高。其余墙体最下一皮砌块孔洞采用C20细石混凝土灌实。
3、按要求设置芯柱,基本配置为墙厚<200为1根三级φ12钢筋、墙厚200为2根三级φ12钢筋,砼为C20,上下植筋同梁或板连接。
4、按要求设置通长水平系梁,采用U型槽砖砌筑,灌C20细石混凝土,配筋为墙厚<200为2根三级φ10钢筋、墙厚200为3根三级φ10钢筋,箍筋为Ø6@250.通长筋与结构植筋拉结。
5、水暖井墙体,第九皮砖管道立管处采用U型槽砖砌筑,灌C20细石混凝土用于管卡安装。
6、卫生间、厨房、封闭阳台墙体,对应素砼上翻台的预留槽处砌块内灌C20细石混凝土,灌实高度见交底
目录:
  1. 施工准备
  2. 砌筑的技术要求
  3. 连锁砌块施工工艺
  4. 质量标准
  5. 成品保护
  6. 其他施工注意事项
相关图片;
免抹灰砌块技术交底_1
成品保护与施工注意事项.png
免抹灰砌块技术交底_2
砌块的就位和芯柱的施工要点.png
免抹灰砌块技术交底_3
施工工艺.png

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:36.05KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+100

  • 奖励于 2021-08-05 12:26:32

 发表于2021-08-05   |  只看该作者       筑龙币+10

2

本资料为免抹灰连锁砌块技术交底记录(包括施工工艺施工工法),WORD格式,共5页

流氓兔吃西瓜

河北 秦皇岛 | 建筑施工

7 关注

221 粉丝

6 发帖

40 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20