内容简介
通过半满堂脚手架的非标准搭设造成的事故分析,证明了脚手架安全技术管理的重要性,并说明了连墙件、剪刀撑、扫地杆等结构构造措施的必要性。
3、事故的安全技术因素调查分析
(1)安全技术管理问题:承包单位没有编制脚手架专项安全技术方案。经调查组初步验算,按照2.0m格构搭设的脚手架(轴心受压稳定系数明显减小),在料具材料合格、搭设质量合格,并采取了相应构造措施的前提下,钢管立杆受压强度计算值达到262.6N/mm2,远不能满足安全要求。
(2)搭设质量问题:实际施工中,没有垂直度控制措施,只凭目测控制;杆件连接方式随意。
……
5页
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
山东 抚州 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)