内容节选:
      编制临时用电安全技术方案,标注用电平面布置图,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经具有法人资格的施工单位的技术负责人审核,并报总监理工程师批准后方可实施。变更临时用电方案时应及时更新有关计算书及图纸资料。临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
      总配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积不大于30mA·S。配电箱内电器、规格参数与设备容量相匹配,按规定位置紧固在电器安装板上,熔断器具有可靠灭弧分段功能。 •开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S,潮湿、腐蚀环境下额定漏电动作电流不应大于15mA。电箱安置应适当,周围无杂物,标注电工联系电话、检查记录。
相关图片:

施工现场临时用电安全技术要点-1公路触电案例分析
临时用电安全防护之公路触电案例分析
施工现场临时用电安全技术要点-2电工检修触电
电工检修触电
施工现场临时用电安全技术要点-3配电箱老化,未穿戴防护服
配电箱老化,未穿戴防护服
施工现场临时用电安全技术要点-4基本常识
基本常识
施工现场临时用电安全技术要点-5三级配电系统结构图
三级配电系统结构图
施工现场临时用电安全技术要点-6不正确接地演示
不正确接地演示
施工现场临时用电安全技术要点-7用电防护
用电防护