资料概况:
总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3 m。固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。闸具齐全完好。
……
目录:
  1. 工地附近高压线防护
  2. 接地与接零保护系统
  3. 配电箱开关箱
  4. 现场照明
  5. 配电线路
  6. 电器装置
  7. 变配电装置
  8. 其    他
……