临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)

发表于2018-06-11     3473人浏览     4人跟帖     总热度:2358  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:105.86MB
  • 等级:

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)

主要内容包括:

一、项目监理部的资料管理工作不到位,法律层面的手续不完备

二、施工单位用电组织设计编制不规范

三、施工现场习惯性违章典型事例

四、施工现场临时用电的特点及我们应采取的对策

……

施工现场习惯性违章典型事例:

1、《临电用电组织设计》明确接地型式实施TS-S系统,具体实施按TN-C进行,违反规范JGJ46-2005(以下简称《规范》)第1.0.3条之规定(强制性条文)。

2、总配电室、落地式开关柜的电缆进出孔洞和配电室上部洞口不堵塞,一旦老鼠、蛇、猫、飞禽等进入,就会引起短路,这样的事故时有发生。这种情况较普遍,是通病。另一种情况:配电室开天窗。

3、施工现场的施工机具,如电焊机、对焊机、碘钨灯等外壳不接PE线;钢筋弯曲机、钢筋剪切机、切割机、台钻、打气泵等电动机的接线盒内的专用PE端子95%以上不接PE线,而且多数的操作把手无绝缘套。这是最普遍、最严重地违规。

4、三电相动机电源电缆不配置4芯电缆,接线盒内的PE专用端子不接PE线。

5、开关柜(总配电箱)不设PE母线、N母线端子排。二级配电箱不设PE线、N线端子排,乱拉乱接。

……

PPT格式,270余页。

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-操作杆无绝缘套

操作杆无绝缘套

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-用脚手架作电缆支撑件

脚手架作电缆支撑件

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-未引出PE线

未引出PE线

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-乱拉乱接,一团乱麻

乱拉乱接,一团乱麻

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-电动机未引入PE线

电动机未引入PE线

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-接线盒内无PE端子

接线盒内无PE端子

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-电缆破败不堪,接头不规范

电缆破败不堪,接头不规范

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-落地配电柜电缆进出洞口未堵

落地配电柜电缆进出洞口未堵

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)-木箱已被碎石、泥土埋住

木箱已被碎石、泥土埋住


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:105.86MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-11   |  只看该作者      

2

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)主要内容包括:施工现场习惯性违章典型事例、施工现场临时用电的特点及我们应采取的对策等,图文丰富,推荐学习。


 发表于2019-03-11   |  只看该作者      

3

怎么下不下来?


 发表于2019-04-21   |  只看该作者       筑龙币+20

4

感谢楼主分享好资料谢谢!

 发表于2020-03-13   |  只看该作者       筑龙币+10

5

筑龙网的太好了,帮助我解决了太多的问题,值得拥有。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20