资料目录
内容简介
A~N段桩板挡墙设计总长87.30m,设计高度在1.0m~9.0m范围。基础人工挖孔灌注桩共23根。
V~P1段桩板挡墙,左侧与J1~N1段桩板挡墙连接,右侧与待建的9﹟车库东南侧相临,其南面与大川门业生产厂区临近。支护桩板挡墙设计总长124.75 m,呈双排布置,双排中心间距5.0m,高度在5.0m~22.1m范围,桩间有条形基础连接。基础人工挖孔灌注桩共64根。
J1~N1段桩板挡J1~N1段桩板挡,墙呈”L”形状,位于小区待建的五组团9﹟车库的左面和正面,香格里拉小区的东面和南面。支护桩板挡墙设计总长69.58m,挡墙设计高度在6.0m~12.0m范围。基础人工挖孔灌注桩共19根。
……
4.2、工艺流程
人工挖孔桩施工工艺流程:开挖前先对桩孔进行定位、放线 → 挖去表层松土,按要求做砖砌护圈 → 轴线标高抄测在护圈上 → 开挖排水沟、集水井,作好排水措施 → 挖第一节桩孔土石方 → 绑扎护壁钢筋 → 支模浇第一节护壁 → 护壁上口设定桩位十字线 → 安装垂直提升架、吊桶、通风、照明设施 → 开挖桩基第二节土石方,重复施工挖至桩基持力层 →校核桩孔垂直度及大小 → 成孔、取岩芯试验 → 试验合格后挖至设计嵌岩深度终孔(扩底)→ 验孔 → 清孔封底→ 吊放钢筋笼就位、隐蔽验收 → 浇筑混凝土至设计标高 →浮浆砼凿打→ 桩基动测及声测试验。
……
4.4.5 、护壁钢筋制作及绑扎
本工程护壁钢筋采用Φ12(Φ10)钢筋,盘元钢筋用调直机校直,钢筋校直前应将现场平整,碎石铺垫,以防钢筋沾泥,钢筋校直后,竖筋制作成型。环筋采用未校直盘元,按每节护壁设计尺寸需用量直接下料;搭接长度300mm,绑扎时用22#扎丝绑扎,不能跳扎漏扎。
对护壁钢筋应重点检查,按主体钢筋工程进行验收,以保证护壁的刚度,抵御土压力用于保证桩孔操作人员的安全。护壁与护壁间的竖筋搭接长度为300,位置正接,环形筋必须按设计要求间距控制。支模前护壁钢筋应进行认真检查和填写检查记录备查。
……
52页,编制于2014年。
钢筋固定示意图
边坡桩施工的处理