内容简介

近几年来,建筑施工生产安全事故时有发生,尤其由于高支撑模板支架失稳的情况更为突出,各安全、质量部门召开各专项安全讲座,各种事故的发生,归根到底是由于施工管理的疏忽,方案编制中计算方法不正确、节点构造不符合规范要求,材料质量上的缺陷等,其施工技术是工程施工中的重点。
  
  建筑面积约26000平方米,框架—剪力墙结构,地上19层、地下1层。
  该工程地下室顶板面标高为-1.550m,二层楼面标高7.500m,二层楼面板的厚度为110mm,梁最大截面为400mm×1000mm;入口门厅上部多功能厅的楼面标高为12.900m,板厚110mm,2道南北方向大梁截面为400mm×1600mm,1道东西方向预应力大梁截面为500mm×1600mm,多功能厅的模板高度为:(h=12.9+1.55-0.11=14.34m)。
  
  从以上的排列图可以分别得出高大模板支撑体系中影响安全较大因素是:立杆和纵横杆的搭设。
  ................
  