内容简介
建筑金属围护系统在我国发展已有40余年,尤其是近二十年,随着国家经济发展的需要,国内一些大型的公共建筑也开始大量采用金属围护系统,像机场、火车站等。
在建筑金属围护系统广泛使用过程中,由于发展速度过快,而相应的标准和规范缺失,直接导致应用过程中的问题频频出现。尤其是在系统的抗风性能上,影响更是明显。
澳门东亚运动会体育馆(俗称“澳门蛋”)是其中一个受风侵袭而破损的项目,采用的正是国内应用最广泛的直立锁边系统屋面。
……
澳门蛋位于台风多发地带,由于造型独特,国内外均无类似的工程参数与规范可参考,因此进行抗风性能研究具有很好的参考价值。2012年7月24日台风“维森特”对澳门蛋屋面造成较大的损坏,约有3000平方米的铝镁锰直立锁扣板被台风掀翻,全部位于吸风区,以致场馆出现渗漏。
大量的静态加载和动态加载检测得出:
通过施加在建筑金属围护系统上的动态反复循环风荷载作用,可以较为真实的模拟出系统组成构件在各种风力状态下的结构性能。
澳门蛋自2013年加固至今,未再出现任何屋面问题,证实检测有效为直立锁边等形式的屋面系统提供可靠的抗风性能依据。
……
PDF格式,26页,编制于2015年。