设备安装创精品工程质量通病问题分析主要内容包括:
  一、建筑给排水及采暖
  1、管道安装没有做到横平竖直,排列不整齐,镀锌管采用焊接。
  丝口:应有2~3扣外露螺纹,多余麻丝清理不干净并未做防腐处理。
  法兰:连接法兰螺栓,直径长度不符合标准,螺母处没有装垫片、拧紧后,突出螺母的长度大于螺杆直径的1/2,或有负牙现象。
  焊缝:焊缝外型尺寸不符合图纸和工艺文件规定,焊缝高度低于母材表面,焊缝与母材过渡不圆滑;焊缝及热影响区表面有裂缝、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
  二、建筑电气
  七、智能建筑
  八、通风与空调
  九、电梯
  十、建筑节能及室外附属内容
  ……
  共计50页,编制于2014年
  

设备安装创精品工程质量通病问题分析

设备安装创精品工程质量通病问题分析-管道标识清晰

管道标识清晰

设备安装创精品工程质量通病问题分析-避雷带过伸缩缝时采用“Ω”弯

避雷带过伸缩缝时采用“Ω”弯

设备安装创精品工程质量通病问题分析-避雷带定型化支承架

避雷带定型化支承架