[b][color=blue]筑龙网[/color][/b]网友投稿精品[b]竣工质量报告 [/b] [b][url=https://sou.zhulong.com/search/searchall.asp?k=%25E7%25AB%25A3%25E5%25B7%25A5%25E8%25B4%25A8%25E9%2587%258F%20%25E6%258A%25A5%25E5%2591%258A&qf=info&c=info1]>>>点击查看[/url][/b](一)、设计概况.
1、建筑工程
(1)、本工程建筑面积37717.7 m2,本工程地下共二层,地下一层为设备层,层高为3.9 m:;地下二层为六级人防地下室,层高3.3m;地上共二十三层,均为单元式住宅,层高2.9m,一梯两户,五个单元,顶部电梯机房层高为5.15m,室内外高差为0.9m,建筑物总高度66.7m。
(2)、本工程为一类建筑;耐火等级为一级;抗震设防烈度为8度;沉降观测等级为二级。地下防水等级为一级,底板及外墙为抗渗混凝土,抗渗等级为s 6,在地下室外墙底板下做一道4 mitt厚NEE防水卷材;屋面防水为两道3mm厚SBS改性沥青聚乙烯胎防水卷材。本工程.~-0.000相当于绝对标高’786.4.5m。
(3)、墙体:非承重填充墙为加砌混凝土墙(厚200 mill、250ram)、GM轻质隔墙板(厚90ram)及粘士空心砖(厚120ram、240 nlln),地下室及卫生间、厨房的填充墙为粘土空心砖墙。
(4)、室外装修:粘贴面砖墙面。飘窗、空调板及屋顶构架梁涂料涂饰。
(8)、顶棚:粉刷石膏、涂料。
(9)、门窗:塑钢门窗、防火门、防盗门。
(10)、屋面防水:屋面防水为3mm厚SBS改性沥青防水卷材。
(11)、卫生间及厨房地面防水:采用1.8 mm厚聚氨酯防水涂膜。
(12)、外墙保温:外墙保温为外保温方式,剪力墙部分采用钢丝网架聚苯板乙烯泡沫塑料板现浇混凝土外墙外保温系统,聚苯板为50 mm厚;
(13)、屋面保温采用40 mm厚挤塑聚苯板。
2、结构概况
(1) 本工程结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为桩基,墙下布桩;承台梁式筏板基础,基础底板标高为7.25m,底板厚为600mm,地下室外墙厚度为250mm,300 mm;地下、地上内墙分别为200ram、250ram;现浇板厚度:地下一层、二层顶板厚度分别为180mm、300mm;地上顶板厚分别为:l00mm、1l0mm、120mm、140mm,混凝土强度等级见下表。
...........
本稿编制于2009年,全文约1万余字,共24页,是一份比较详细完整的竣工验收质量总结。