某高层转换层大体积混凝土裂缝控制(夏季施工)

发表于2009-06-23    715人浏览    1人跟帖    总热度:75  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:17.00KB
  • 等级:

内容简介

占地面积1386m2 ,总建筑面积21804m2 ;地下一层,地上26层,建筑总高86. 6 m;是集商业、办公、住宅为一体的综合性建筑。 工程结构设计选用了转换层形式。
  
  该工程转换层混凝土的施工在六月中旬,当地日平均温度在21℃左右,混凝土最高温度的峰值一般出现在混凝土浇筑后的第三天,对混凝土浇筑后的内部最高温度与气温温差要控制在25℃内,以免因温差和混凝土的收缩产生裂缝。 我们对混凝土质量控制指标提出如下要求: (1)采用水化热低的矿渣水泥;(2)掺入适量的Ⅰ级粉煤灰; (3)混凝土在满足泵送要求的坍落度的前提下,最大限度控制水灰比; (4)掺AEA微膨胀剂。 由于使用的是商品混凝土,厂家采用散装硅酸盐水泥,而且当地当时Ⅰ级粉煤灰紧缺,无法及时提供,因此,只能满足以上(3) 、(4)两条要求。 这样对解决混凝土早期温度应力和后期收缩应力问题,并控制混凝土裂缝的产生,提出了更高的技术要求,对此采取了以下混凝土裂缝控制措施。
  
  1 工程概况
  2 转换层结构形式特征
  3 大体积混凝土施工
  3.1 混凝土温度的计算 
  3.2 温度应力计算 
  3.3 配制混凝土时,采取双掺技术 
  3.4 保温、保湿及补偿措施 
  3.5 温度测试
  4 结束语
  
  共3700余字

某高层转换层大体积混凝土裂缝控制(夏季施工)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-06-23   |  只看该作者      

2

叙述较为详细,有计算,可以参考