施工材料及荷载取值:
1、钢管实际壁厚从3.2至2.5不等(规范壁厚为3.6),与施工方案不符,且个别计算书立杆钢管壁厚取值偏大;直角扣件重量从1.25KG至0.8KG不等(标准扣件有关数据为直角1.32KG、旋转1.46KG、对接1.84KG),且未考虑扣件抗滑移系数。建议钢管有锈蚀的按实际壁厚减0.1至0.2,扣件抗滑移系数取0.8~0.9。
2、施工荷载取值,《扣件式钢管脚手架规范》4.2.3要求同一跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不超过5KN ∕m2,个别项目取值为2层结构荷载达6KN ∕m2。
3、风荷载取值时风压高度变化系数偏小,按照《建筑荷载规范》以C类地区20米高悬挑脚手架在地面以上高度100和80米处取值为例分别为1.50和1.36, 150和130米处取值分别为1.79和1.67,30和10米处则为0.88和0.65,个别项目在用计算软件时选择了默认值 1.0。
4、 《扣件式钢管脚手架规范》第4.2.6和4.2.7条规定了风荷载体型系数的取值,其中4.2.7条“密目式安全网全封闭脚手架挡风系数不宜小于0.8”,个别项目风荷载体型系数的取值偏小为0.6。挡风系数的取值详见该规范的附录A第64页。
……