本资料为[国企]建筑工程质量通病防治手册2014(34P+PDF)
一、屋面防水的基本要求
1)铺贴防水层前,必须彻底清除基层表面的杂质和尘土,确保干燥洁净,无空鼓、裂缝、凹坑、起砂等缺陷;
2)铺贴防水层前,屋面结构层上必须均匀涂刷冷底子油;
3)采用非满粘法铺贴防水卷材时,必须确保粘贴周边处密实,严禁周边漏粘;
4)卷材防水层施工时,应由屋面最低标高向上铺贴;
5)两幅卷材的搭接长度,长边与短边均不应小于100mm;
6)相邻两幅卷材接缝应错开1/3-1/2 幅宽,上下两层卷材接缝应错开1500-1600mm,上下层卷材不得相互垂直铺贴;
7)季节、昼夜温差较大的地区,在卷材或者涂料防水材料施工时,要根据当地情况,留出热胀冷缩的余量;
8)设置在防水层下的保温层必须设置排气孔;砂浆或者混凝土保护面层必须按照规范设置分隔缝,并按要求灌缝;
9)防水层施工完毕后}必须采取成品保护措施。如设计未要求,则应要求设计、业主增设防水保护面层(如贴面砖);
10)防水层施工完毕后,应按照规范规定做淋水或者蓄水试验。
二、地下室基础底板与墙板渗水控制要点
1)底板混凝土浇筑前,地下水位应降至底板以下500mm;
2)底板混凝土应按照图纸和规范要求主动设置施工缝;
3)电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥50mm 的圆弧或45° (135° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层;
4)外墙防水层完成后应进行有效的防护。
三、目录
1、防水细部渗漏
2、梁柱墙接头不规则,
3、块材镶贴双向不对缝
4、渠体预应力管道压浆不密实
5、沥青路面裂缝
6、综合布线杂乱
四、相关图片
[国企]建筑工程质量通病防治手册2014 PDF_1
建筑施工.jpg
[国企]建筑工程质量通病防治手册2014 PDF_2
外墙变形缝渗漏.png
[国企]建筑工程质量通病防治手册2014 PDF_3
屋面泛水处开裂、渗漏.png
[国企]建筑工程质量通病防治手册2014 PDF_4
地下室侧墙施工缝渗漏.png
[国企]建筑工程质量通病防治手册2014 PDF_5
地下室基础底板与墙板渗水.png

下载文档

10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:10.19MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+2    筑龙币+100

  • 奖励于 2021-06-08 14:12:01

 发表于2021-06-08   |  只看该作者      

2

[国企]建筑工程质量通病防治手册2014(34P+PDF)

 发表于2021-06-11   |  只看该作者       筑龙币+10

3

建筑工程质量通病防治手册

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
免费
加入微信交流群
精品资料,免费课程
2/20