一、预埋件部位渗漏水
问题分析
1、穿过地下工程墙体的水电套管、固定式主管、模板对拉螺栓等,未满焊止水环,或环板宽度太窄;
2、施工中预埋件固定不牢受振松动,与混凝土间产生缝隙。
管控措施
1、所有穿过防水混凝土的预埋件,必须满焊止水环,焊缝要密实无缝;环片净宽至少要50mm,大管径的套管不得小于100mm。安装时,须固定牢固,不得有松动现象;
2、预埋铁件表面锈蚀,必须作除锈处理;
3、防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板∶ 固定模板用的拉紧螺栓穿过混凝土结构时,可采用在螺柱或套管上加焊止水环,止水环必须满焊,也可在螺栓两端加堵头。
二、室外透水砖铺贴空鼓现象
问题分析
1、基层清理不干净或洒水湿润不够;
2、水泥素浆结合层涂刷不均匀或涂刷时间过长,致使风干硬结;
3、地砖背面浮灰没有刷净和用水湿润,影响粘接效果;
4、操作质量差,锤击不当。
管控措施
1、地面基层清理必须认真,并充分湿润,保证垫层与基层良好结合;
2、地砖铺贴时,用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度,也要使垫层砂浆平整密实,四角平稳落地,锤击时不要砸边角,以免引起空鼓;
3、地砖铺设24小时后,应洒水养护1~2次,以补充水泥砂浆在硬化过程中所需的水分,保证地砖与砂浆粘结牢固。