夏津四季城小区(西区)8#住宅楼项目,剪力墙结构;建筑层数、高度:地下1层,地上18层,建筑高度52.75m;层高:地下室3.0m和3.85m;商业网店层高:一层4.0m,二层2.9m;住宅部分层高:三层~十八层2.9m。地下一层储藏室,地上1~2层为商业网点,3~18层为普通住宅。本工程总建筑面积:17881.80㎡。
由于本工程楼层较高,在施工期间采用悬挑型钢出挑悬挑脚手架,根据以往经验,阳角处型钢变形较大,本工程特在进行阳角处
脚手架计算时针对采用何种型钢出挑形式进行讨论和计算。
……
1、提出方案
2、方案合理性分析
3、选定最佳方案
根据以上表格及建模分析,在变形允许偏差方面,采用增强连梁截面和改变阳角出挑形式的对策达到了预期目标,但是选取悬挑梁出挑型式一更加符合本课题要求。其同时兼具变形小(无超差),受力简单、施工方便及材料节约几个目标要求,是本课题的最佳方案。
……
实施一:编制方案
1、组织相关技术人员进行方案的编制,并进行细化分工。
2、对MIDAS软件进行专题培训,使每名参与人员均会熟练使用该软件。
3、脚手架全高17.4m,立杆纵距1.5m,横距0.9m,水平杆步距1.5m;阳角处选取第一种钢梁出挑形式。
实施二:方案审批
实施三:现场交底、提交材料计划
实施四:施工时现场旁站
实施五:架体使用过程中定期进行偏差测量
……
14页,编制于2015年。