提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量

发表于2020-06-21     193人浏览     2人跟帖     总热度:842  

筑龙币+300

匿名

  • 文件格式:docx
  • 文件大小:3.96MB
  • 等级:
[QC成果]提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量,编制于2019年,word格式。

项目简介

建筑面积:项目占地面积95292㎡,总建筑面积291951㎡。
建筑层数:24幢住宅均为地上17层、地下1层,2幢3~5层配套楼。
建筑高度:49.15m。
24幢住宅楼3~17层均为装配整体式剪力墙结构体系,主要包括预制墙体、预制叠合板、预制阳台板、预制空调板、预制楼梯等构件,单体预制率40%。地下室及配套楼为框架结构。

提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量-转换层节点图
转换层节点图
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量-课题选择
课题选择
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量-装配式结构转换层连接钢筋质量(问题)排列图
装配式结构转换层连接钢筋质量(问题)排列图
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量-转换层连接钢筋位移(问题)原因分析“因果图”
转换层连接钢筋位移(问题)原因分析“因果图”
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量-钢筋定位器
钢筋定位器
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量-钢筋定位器2
钢筋定位器2