建筑施工电源防雷与接地系统应用技术

发表于2014-12-20     1368人浏览     1人跟帖     总热度:261  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:16.00KB
  • 等级:

内容简介

工程概况
  工程采用联合接地体,采用桩、基础梁钢筋焊接环通做接地装置,采用结构柱钢筋上下焊接连通做防雷与接地引下线,采用镀锌钢管焊接环通屋面接闪器。屋面金属导体、设备机房、强弱电井处均敷设引出接地扁钢,将所有设备均可靠接地。
   ……
  施工质量控制要点
  1、支架直线段间距为0.5-1m,在直角弯处应对称,距弯300-500mm,支架高度为150mm。
  2、避雷带跨越建筑物变形缝时应设补偿器。
  3、避雷带应平直,镀锌层完好,接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径,
  4、焊接焊口须防腐处理。
  5、防雷接地在室外距地面500mm处设测试点。数量按设计图纸。
   ……