[上海]住宅小区施工质量情况汇报(白玉兰奖)

发表于2011-06-24    1620人浏览    1人跟帖    总热度:10  

 版主yangyao0729 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:660.00KB

内容简介

一、工程项目简况
  本工程住宅为剪力墙结构,地下车库和商铺为框架结构,用地面积为10848m²,总建筑面积为54389.3m。
  ……
  四、管理重点及难点
  2、管理难点。
  本工程技术难度较大大,1、中心地下车库开挖深度达11.9米,基坑位于黄浦江边,基坑围护和防水要求高难度大;2、砂岩砖饰面外墙施工。此为高层剪力墙体系,为确保墙面面砖平整、无裂缝、不脱落,施工要求高,难度大。
  ……
  五、管理策划及创新特点
  (一)、7个质量特色
  特色1:主体钢筋混凝土结构施工中,柱、墙板、梁、板采用清水混凝土模板,严格控制施工质量,保证清水混凝土的质量;地下室砌体工程施工中,将混水砖墙按清水砖墙标准砌筑及验收。
  特色2:整体建筑外立面采用石材及58.96万块砂岩砖贴面组合而成,并且进行合理的排砖设计,达到了协调、美观、整齐划一的装饰效果,与上海百年外滩建筑风格相映,形成了外滩独有的建筑风景。室外水泥砂浆明沟,橡胶条嵌缝,缝路平直美观,经久耐用。
  ……
  六、管理措施和风险控制
  2、设计最佳技术施工方案,提高施工含金量。
  措施三:积极推广应用企业工法,本深基坑为地下三层结构,平面形状极不规则,单层面积约为4020㎡, ±0.00为5.2m,自然地面绝对标高为4.1m,基坑开挖深度为11.9m,电梯坑加深至12.35m,由于主楼与地下车库基坑相邻,因地铁九号线施工的特殊需要先施工浅基坑的3~5#主楼,而后施工地下车库深基坑的特殊情况下,在此交接处采用三轴搅拌桩套打钢筋砼灌注桩围护施工工法,解决了灌注桩挡土加深层搅拌桩止水帷幕方案的施工距离不能满足要求和围护结构需两面止水的问题,此工法获得了江苏省省级工法。
  ……
   共11页,2011年。

[上海]住宅小区施工质量情况汇报(白玉兰奖)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-06-24   |  只看该作者      

2

本稿介绍了工程的难点,创新特点和对质量、成本、风险的管理措施,图文并茂,可以参考。

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

分享