装配式框架高层住宅带PC结构施工组织设计(图文并茂,200余页),215页,编制于2016年。内容详细,做法规范,图文并茂,非常值得学习参考。
项目用地面积:55618.75㎡,地下建筑面积:62539.00㎡,地上建筑面积:152951.56,总面积:215490.56㎡。场地范围内共拟建7栋29层的住宅楼(1#~3#、5#~8#楼),3栋商业楼(商业01~商业03),楼高1层~2层。项目设二层地下室,地下室内的主楼建筑物与地下车库结构相连。地下室结构、住宅楼十层以下采用现浇框架剪力墙结构,十层以上采用装配式结构。商业楼(S2、S3各含一个配电房)采用框架结构,局部钢结构形式。基础形式为桩基+筏板基础,桩基类型:主楼桩基采用钻孔灌注桩,直径700,砼强度C40, 地下车库桩基采用预制管桩PHA- 500(100)AB-C80-14。
02、03、05、06、07、08号楼为桩基础,主体采用剪力墙结构;01号楼为桩基础,0.00以上采用了全预制装配整体式钢筋混凝土框架结构;地下地库为桩基+筏板基础,框架结构。
……
全PC梁安装要点:
(1)测出柱顶与梁底标高误差,柱上弹出梁边控制线;
(2)在构件上表明每个构件所属的吊装顺序和编号,便于吊装工人辨认;
(3)梁底支撑采用立杆支撑+可调顶托+100×100木方,预制梁的标高通过速接支撑体系的顶丝来调节;
(4)梁起吊时,用吊索钩住扁担梁的吊环,吊索应有足够的长度以保证吊索和扁担梁之间的角度不小于60°;
(5)当梁初步就位后,两侧人借助柱头上的梁定位线和撬棍将梁精确校正,在调平同时将下部可调支撑上紧,这时方可松去吊钩。
(6)主梁吊装结束后,根据柱上已放出的梁边和梁端控制线,要检查主梁上的次梁缺口位置是否正确,如不正确,需做相应处理后方可吊装次梁,梁在吊装过程中要按柱对称吊装。
……
板安装要点:
(1)每条梁吊装后测量并弹出相应PC板四周控制线;
(2)在构件上表明每个构件所属的吊装顺序和编号,便于吊装工人辨认;
(3)板底支撑采用承插型盘扣式脚手架+可调顶托+100×100木方, 板吊装前应检查是否有可调支撑高出设计标高,校对预制梁之间的尺寸是否有偏差,并做相应的调整。
(4)PC板通过四点起吊,板吊至柱上方3-6cm后,调整板位置使锚固筋与梁箍筋错开便于就位,板边线基本与控制线吻合;
(5)当一跨板吊装结束后,要根据板四周边线及板柱上弹出的标高控制线对板标高及位置进行精密调整,误差控制在2mm;
……